| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.09.2016, 23:43 | #1 | |
Plaxis 2d как задать тоннель в продольном разрезе
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2572
|
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Вспоминается забавный случай, мне в такой плоской постановке по одному из объектов научное сопровождение пришло от одного известного института
Лично я считаю подобную, кхм, "аппроксимацию" неприемлемой. Хотите оценить влияние - идите в объем. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2016
Москва
Сообщений: 1
|
Никак, во-первых по тому что ты не сможешь задать коэффициент перебора, точнее можешь попробовать теоретически учесть его, замоделировав тампонаж прослойкой грунта с единичной жесткостью над и под плитой, значение этой прослойки получив обратным расчетом по нормативному коэффициенту перебора по СТО.
Во-вторых ты никак не сможешь учесть пространственную работу адекватно (выдавливаться у тебя будет не в ту сторону) и учесть геометрические характеристики сечения (у тебя выйдет широченный прямоугольник, а не круг). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Законтурный двухузловой КЭ (как задать?) | lil_engineer | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.08.2012 09:05 |
Как задать угол от линии, точнее задать нулевую привязку. | L.NighT`s | AutoCAD | 5 | 27.05.2010 02:15 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж | Dellirium | AutoCAD | 14 | 24.11.2009 09:32 |