Что относить к сжатым основным элементам (кроме опорных) решетки составного таврового сечения из двух уголков в сварных фермах покрытий и перекрытий при расчёте на устойчивость
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

То есть получается, что для опорных стоек и раскосов коэф. условий работы 1, а для всех остальных стоек и раскосов 0.8. Для верхнего и нижнего пояса коэф. условий работы также 1

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элементы фермы.jpg
Просмотров: 114
Размер:	101.7 Кб
ID:	205683  

Просмотров: 1763
 
Непрочитано 29.08.2018, 12:23
#2
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Что-то никто не прокомментировал. Я думал, что все такие значения принимают.....
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 12:33
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Что-то никто не прокомментировал.
Не комментируют, потому что по другому прочесть не возможно.

Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
а для всех остальных стоек и раскосов 0.8.
А вот сюда надо добавить слово "сжатых" с гибкостью Я > 60.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 11:09
#4
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не комментируют, потому что по другому прочесть не возможно.
Для нижнего пояса как "Растянутые элементы (затяжки, тяги, оттяжки, подвески)" никто больше не читает?
Еще в литературе встречается 0,95 для нижнего пояса (например https://dwg.ru/dnl/7860). Точно 1,0 можно брать?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 21:35
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Как правило, пониженный γс учитывает некий неблагоприятный фактор. Например, основная часть понижающих коэффициентов γс при расчёте на прочность связана с ослаблением сечения отверстиями, а при расчёте на устойчивость с дефектами изготовления и монтажа. Нормы предполагают для элементов 2 проверки прочности, но для упрощения используется одна и коэффициент γс.
Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Еще в литературе встречается 0,95 для нижнего пояса (например https://dwg.ru/dnl/7860). Точно 1,0 можно брать?
Это из СНиПа. В СП это убрали.
Коэффициент 0,8 для сжатых основных элементов решётки ... в СНиП распространялся на прочность и устойчивость, в СП только на устойчивость. Сам коэффициент 0,8 появился с 1962 г, в связи с участившимися случаями повреждений и аварий стропильных ферм. Причины -- переход в 1955 г на метод расчёта по предельным состояниям, который значительно уменьшил коэффициенты запаса, а так же последующие пересмотры норм в сторону снижения коэффициентов надёжности, ну и качество изготовления и монтажа, которые не желали соответствовать нормам (что наблюдается до сих пор, иногда в очень запущенном виде). В реальности нагрузки бывают значительно выше расчётных.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 23:43
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
метод расчёта по предельным состояниям, который значительно уменьшил коэффициенты запаса
- разве там есть коэффициенты запаса?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 00:04
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
разве там есть коэффициенты запаса?
Имеется ввиду коэффициент запаса при перерасчёте конструкций.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 00:33
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
при перерасчёте
- метод предельных состояний пересчитывается в метод допускаемых напряжений? Или что и куда пересчитывается?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 07:20
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


eilukha, имеется ввиду резерв несущей способности конструкции, он же коэффициент запаса. Ry – σ.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что относить к сжатым основным элементам (кроме опорных) решетки составного таврового сечения из двух уголков в сварных фермах покрытий и перекрытий при расчёте на устойчивость

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите правильно определить расстояние между ветвями составного сечения из двух неравнополочных уголков Kentavrikk_ Металлические конструкции 24 06.02.2017 23:04
Балка составного сечения из двух двутавров Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 7 18.07.2013 09:02
Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков user277418 Металлические конструкции 8 29.01.2013 13:33
Момент сопротивления составного сечения из двух равнополочных уголков Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 25 17.07.2009 10:49
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30