| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.04.2006, 09:09 | #1 | |
Отверстия в стенке балки
заказчик
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664
|
||
Просмотров: 14265
|
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
|
Тут можно посоветовать конкретизировать задачу.
Например - на рисунке максимальные отверстия в балке, которые видел. ________ ...А теоретически (исходя из теории Петрова-Иванова "О вырезании круглых отверстий в балках 60Ш2") отверстие может быть диаметром 587мм - больше никак не получится - квалификация сварщиков не позволит... и дополнительные опоры потребуются :). По другим теориям диаметр отверстия не должен превышать величину минимального пролета, если система неразрезная. [ATTACH]1145341372.jpg[/ATTACH]
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Если скажем моделировать КЭ отверстите с острыми углами - то напряжения в углах по расчету бесконечны (сингулярность). Надо задавать конечный радиус скругления. И если напряжения больше Ry - считать пластические деформации - чтоб не больше трех площадок Ry/E Но это - пустая трата времени. Пересчитайте формально W и проверьте M/W с учетом ослабления. На практике - придумайте гильзу (из обрезка трубы например). И само собой в чертежах или эскизах следует писать "зачистить" и т.д. [ATTACH]1145351107.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
В этой книжке есть примеры окантовки отверстий.
http://dwg.ru/search_result.php?res=...01&sid=&snor=1 |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Формально балку с отверстиями я, конечно, посчитал. И по нормальным, и по касательным, и по приведенным напряжениям. Все тип-топ. Просто очень хотелось бы услышать мнение гуру об опасности концентраций напряжений при некачественном выполнении конструкций и как с ними проще всего бороться. СПАСИБО!!!
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2005
Сообщений: 7
|
Привет! 60Ш2 по жесткости примерно сопоставима ферме длиной 12 метров и высотой 1метр. Учитывая надобность пропускания воздуховодов - очень просится вывод - что это контсрукции покрытия. Предлагаю рассмотреть вариант использования ферм при таком стучае, что между прочим более экономично по расходу стали. Если это не так, советую разместить (и естественно согласовать) расположение воздуховодов максимально дальше от центра пролета балки. Что касается диаметра отверстий, на моей практике - приемлимо 1/3 высоты в месте максимального момента, т.к эта зона практически нейтральна с точки зрения касательных напряжений. Для более подробного ответа требуется расчетная схема, нагрузки и общая идея проектируемой конструкции.
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
1. Схему прикрепляю.
2. Фермы возможны, но только если их высота будет не более 60Ш2 (архитектор). 3. Отвестия хочу разместить примерно в середине пролета, где касательные напряжения минимальны. 4. to Re-metall: Не совсем понял смысл рекомендации: "советую разместить (и естественно согласовать) расположение воздуховодов максимально дальше от центра пролета балки". [ATTACH]1145424801.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299
|
:arrow:vv_77
Узлы прохода трубопроводами и кабельными трассами сквозь балки (набор корпуса) широко применяются в судостроении. Я давно отошел от судового проектирования и корпусные работы не мой профиль. Если есть возможность найти Правила Морского Регистра - там эти узлы расписаны. Если такой возможности нет - советую в теме "водонепроницемые двери" (она недалеко) найти корабела и в личку - с просьбой отсканить узлы и расчетные формулы, товарищ отзывчивый. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93
|
У меня похожая ситуация, отверстие в двутавре 40Б2. И поэтому вопросы такие: окантовка отверстий – это простановка рёбер (см. прикреплённый файл)? Ссылка указанная alle не работает. И второе "... само собой в чертежах или эскизах следует писать "зачистить" и т.д." Хотелось бы по-конкретней узнать, что нужно писать в таких случаях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Писать нужно, что после газовой резки поверхность нужно очистить "фрезерованием, строганием, либо просто болгаркой". Первых 2 варианта конечно на площадке не пройдут, тогда зачисным кругом снять окалину, выровнять мене-боле поверхность отверстия, впихнуть трубу и заварить с двух сторон сплошным швом. Хотя я видел балки просто с кривыми палеными дырами... |
|||
|
||||
vv_77
Цитата:
__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 33
|
Добрый день Уважаемы коллеги, нужен Ваш опытный совет, по проекту на нижним поясе фермы (сварной двутавр стенка -370х6; полка -250х10) необходимо крепить балку 30Б1. Узел соединения с помощью высокопрочных болтов М20 8,8. диаметр отв ф22мм количества 6шт (чертеж прилагается), но проблема в том что рядом с отверстием находятся равнопрочный стыковой заводской шов балки.
обязательно ли надо отступать от шва на расстоянию -200мм (как утверждает завод изготовитель) или 55мм достаточно (до оси отв) ? если изменить место доп. балки нарушается технология и придётся пересмотреть все проект ТХ. Благодарю за ранее! Последний раз редактировалось uzsteelcon, 04.08.2019 в 13:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487
|
Чёт мне подсказывает, что без чертежа всей фермы и конкретного места стыка на ней в этом вопросе не разобраться...
Пока что единственным решением проблемы я вижу создание двухреберного узла, на который будет опираться балка слева и справа от стыка. P.S. Проект проектом, но ферма рассчитана на подобную балку именно в этом месте? Последний раз редактировалось Komplanar, 25.09.2018 в 09:47. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 33
|
Цитата:
чертеж фермы с планом крепления доп балки добавил. Нам предстоит крепить подвесной пут к нижнему поясу фермы. можете по подробнее рассказать про "двухреберного узла" я не смог это представить. двутавр крепить к двутавру в нашем случае Последний раз редактировалось uzsteelcon, 04.08.2019 в 13:33. |
|||