| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.09.2014, 10:32 | #1 | |
Помогите выполнить узел опирания балки на стойку
Регистрация: 30.09.2014
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4094
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56
|
Цитата:
А если нужен именно шарнир-надо использовать опорное ребро,как показано в посте тов. Vол4ица. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2014
Сообщений: 2
|
Благодарю всех за ответы
----- добавлено через ~9 мин. ----- la911, нужен именно шарнир, поэтому и спрашиваю. Но у Васильева как раз написано, что при величинах опорных реакций до 100Кн опорные части прокатных балок могут не укрепляться ребрами. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
Верхний пояс балки свободен, следовательно предотвратить поворот не удастся. Вывод- это шарнирный узел с некоей небольшой жесткостью, достаточной что бы конструкция не развалилась от толчка рукой, но не достаточной, что бы воспринять существенные усилия.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56
|
Evgeny31,посмотрите,пожалуйста,рамы на фото во вложении и скажите,
возможно ли рассчитать такую схему без учета "некоей небольшой жесткости" в узлах опирания балок на стойки и опирания стоек на фундамент (узлы несомненно шарнирные), и почему рама не складывается - непонятно. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
Два варианта: 1 Этой небольшой жесткости как раз хватает 2 Рама сложится при наступлении расчетных нагрузок, т.к. жесткость много меньше несущей способности элементов |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Зависит от того, просто оно стоит на фундаменте сверху или же труба насквозь идет и в бетон засунута на метр. Если сверху стоит - я бы добавил траверс/ребер и химическими болтами к фундаменту полноценно подтянул, а то пока жесткость сомнительная. Или же доводить узел балка/колонна до жесткого. И то и другое в случае с круглой трубой проблематично, насколько я понимаю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
на фото несовсем ясно. может быть стойка приварена к закладной детали в теле фундамента. жосткие и шарнинрые узлы различаются положением анкерных болтов по отношению к силовой плоскости. здесь же скорее приварка к закладной, по моему условно жосткий узел. а траверсы( высота толщина) это уже по расчёту
|
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
это сарай, там все как фахверк)
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту | Татарочка | Железобетонные конструкции | 14 | 02.12.2013 10:35 |
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков | Ktif72 | Металлические конструкции | 2 | 27.05.2012 18:06 |
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну | By@ha | Железобетонные конструкции | 2 | 27.11.2011 14:14 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |