| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.04.2016, 12:39 | #1 | |
Расчет фундаментов по модели грунта в Лире софт при скальных грунтах
инженер-конструктор (ПГС)
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
||
Просмотров: 7427
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Задай коэффициентами постели скалу, если уж так прижало.
http://docs.cntd.ru/document/1200095542 Таблица 5.13 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=753115&postcount=12
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Если много свободного времени и/или хочется выпендриться:
1. Из предела прочности на сжатие куска вычисляем прочность на сжатие в массиве (СНиП Мосты и трубы в приложениях, понижающий коэффициент 0,7 вроде). 2. Делим на десять, получаем крепость в Протодьяконовых, по графику в Руководстве по проектированию гидротехнических туннелей или СНиПе по подземке получаем коэффициент удельного отпора. 3. Умножаем на 100 и на 1+Пуассон. Будет модуль деформации! Пуассон по справочникам или сразу 0,3. 4. Из модуля деформации и коэффициента Пуассона получаем коэффициент постели. Конец. А вообще скальный грунт с такой плотностью - это полный отстой. |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Не забыл а не знал. Я такой вариант привел в качестве примера.... этот пункт к какому документу относится? предпологаю что "СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*" прочитал данный пункт не до конца понял что вы имеете в виду... просьба уточнить что вы имеете в виду.
Последний раз редактировалось dallaev, 21.04.2016 в 17:26. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
"Если в пределах глубины Hc , найденной по указанным выше условиям, залегает слой грунта с модулем деформации E > 100 МПа, сжимаемую толщу допускается принимать до кровли этого грунта."
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Вы неправильно поняли, скала распологается не ниже по слою(подстилающим), а участком в плане.
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Vans, я про это и спрашивал в №9. А вы прям точно знаете границы скалы? и потом у вас что-резкий обрыв идет? Какой тип фундамента? Что проверить хотите:
Разность осадок? Тогда на скале принимайте 0 Армирование плитного фундамента? Для этого нужно четко знать границу перехода, при этом учасотк на скале на жестком основании, а там где упругое пойдет резкий скачет, вполне вероятно плита ооочень мощная получится |
|||
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
dallaev, просьба изменить название темы "Расчет фундаментов по модели грунта в Лире софт при скальных грунтах" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет давления грунта в Лире | depak | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.07.2007 09:32 |