Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет осадок с помощью системы грунт

Расчет осадок с помощью системы грунт

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2016, 05:31 #1
Расчет осадок с помощью системы грунт
WolframST
 
Инженер-конструктор
 
Сибирь
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 41

Здравствуйте товарищи!

Мне нужна ваша помощь. Опишу свою проблему. С системой грунт столкнулся впервые!!!
Я выполнил расчетную схему монолитного сооружения. С помощью системы грунт по данным ИГ отчета выполнил модель грунтового массива по 7 скважинам из абсолютной отметки вычел 100, чтобы быть в пределах расчетной толщи, т.к. там написано только на 100м.
Вот в эту модель я не могу импортировать нагрузки (пятно ленточного фундамента) . Вернее я их не вижу.
Кто знает в чем моя ошибка помогите советом пожалуйста, что я неправильно делаю. Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: zip РСОКФ.zip (323.9 Кб, 15 просмотров)


Последний раз редактировалось WolframST, 23.06.2016 в 05:38.
Просмотров: 2934
 
Непрочитано 23.06.2016, 05:49
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По Снипу осадки считать надо
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 05:51
#3
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


По СНИПу я считать умею, здесь смысл с программой ближе познакомиться, в чем помощи и прошу.
Коэффициенты постели при расчете чтобы брались из модели грунта.
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 05:54
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Программа то какая? И что это за 100 м
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 05:56
#5
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Программа то какая? И что это за 100 м
ЛИРА-САПР 2015, я же все описал, приложил пример, и написал свои мысли.
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 06:02
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По Лире не считаю, лировец какой нибуть объявится подскажет
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 07:19
#7
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


К расчетной схеме не подключена модель грунта. Во вложениях показано как это сделать.
1. Для КЭ подошвы назначить расчет по модели грунта.
2. Подключить к расчетной схеме в лире модель грунта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-23_09-10-49.png
Просмотров: 128
Размер:	117.9 Кб
ID:	172476  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-23_09-11-36.png
Просмотров: 109
Размер:	99.1 Кб
ID:	172477  
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 07:34
#8
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
К расчетной схеме не подключена модель грунта. Во вложениях показано как это сделать.
1. Для КЭ подошвы назначить расчет по модели грунта.
2. Подключить к расчетной схеме в лире модель грунта.
я подключил, привязал, но нагрузки не передались, коэффициенты постели тоже не передались. Извините если туплю, прикладываю схему.
Вложения
Тип файла: zip РСОКФ.zip (462.0 Кб, 7 просмотров)
WolframST вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 07:54
#9
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Вот здесь неактивны импортированные нагрузки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрин.jpg
Просмотров: 113
Размер:	56.7 Кб
ID:	172480  
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 08:03
#10
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Подключил модель грунта с Вашей схемы.
1. Для КЭ подошвы назначить расчет по модели грунта (проверить все галочки как на скрине из #7).
2. При подключении модели грунта сначала нажать отключить модель грунта, потом подключить модель грунта.
У меня все работает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-23_10-00-17.jpg
Просмотров: 78
Размер:	138.9 Кб
ID:	172481  
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 08:27
#11
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Подключил модель грунта с Вашей схемы.
1. Для КЭ подошвы назначить расчет по модели грунта (проверить все галочки как на скрине из #7).
2. При подключении модели грунта сначала нажать отключить модель грунта, потом подключить модель грунта.
У меня все работает.
Пожалуйста выложите свой файл, где вы прикрепили модель грунта. Я проделал все что вы описали, но нагрузки не передались. Не могу понять, открывается модель грунта, я указываю общие точки, нажимаю из грунта, запускаю модель на расчет, и все остается как и было
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 08:51
#12
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=897770&postcount=9
это тоже вам пригодится, сразу предупреждаю вопросы найдите еще сообщения от автора поста в ссылке он скидывал подробную инструкцию по подключению модели к грунту.
ЗЫ: поиск рулит
http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...B8%D1%81%D0%BA
__________________
...
derik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 08:53 roman111
#13
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


yahoo!!!!

Спасибо, все получилось, извините за то что немного тупил

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от derik Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=897770&postcount=9
это тоже вам пригодится, сразу предупреждаю вопросы найдите еще сообщения от автора поста в ссылке он скидывал подробную инструкцию по подключению модели к грунту.
ЗЫ: поиск рулит
http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...B8%D1%81%D0%BA
Спасибо за ссылку, изучу эту тему
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 08:54
#14
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Схема с подключенным грунтом.
У меня все считает.
Закрепления для фундамента в схеме заданы не верно.
Вложения
Тип файла: rar РСОКФ.rar (231.7 Кб, 15 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 08:57
#15
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Спасибо большое!!!

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Схема с подключенным грунтом.
У меня все считает.
Закрепления для фундамента в схеме заданы не верно.
Можно вас прокомментировать почему неверно.
Я ограничил перемещения по 4 углам XY UZ а по Z у меня коэффициенты постели воспринимают нагрузку. Это я от простейшего. Можно было через КЭ 56

Последний раз редактировалось WolframST, 23.06.2016 в 10:10.
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 12:52
#16
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Нужно закреплять по X и Y не по углам, а по центру здания.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 13:02 roman111
#17
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Нужно закреплять по X и Y не по углам, а по центру здания.
СПС. Возьму во внимание.
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 14:17
#18
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


WolframST, просьба изменить название темы "Расчет осадок с помощью системы грунт" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 10 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет осадок с помощью системы грунт

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадок методом послойного суммирования, получается отрицательное осадочное давление kopaj! Основания и фундаменты 8 30.10.2018 11:28
Расчет длина (провода) в MEP, Расчет длины провода с помощью макроса написанного для труб? peacemaker_kiss Вертикальные решения на базе AutoCAD 43 01.12.2017 10:28
Расчет в лире. ошибка! не соотвествует типу системы направления нагрузок в строках документа 6 25 полинка-калинка Лира / Лира-САПР 6 04.05.2014 19:33
Расчет вакуумной системы offday Технологические решения (ТХ) 6 18.06.2013 22:23
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34