Расчет осадок фундамента с учетом уплотнения основания
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 8415
|
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Тоже интересует данный вопрос.
Есть проект каркасного здания из полурам (клюшечник), перепад земли 2,5 метра, в результате одна сторона стоит в выемке, вторая на насыпи. Геология есть. Как посчитать разницу осадок? Интересует насыпная сторона, какие характеристики грунта принимать? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Из данного раздела вынес только то, что характеристики после уплотнения принимают исходя из полевых испытаний, а мне их надо задать и учесть при осадке основания. Немного не то. Но все равно спасибо. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
NOVICHEK, характеристики грунтов по геологическим изысканиям, а осадка как для обычного фундамента с учётом пункта 6.6.
evstratchik, очень жёсткое требование к осадке, притом что грунты у вас хорошие. Может это требование к разнице осадок, а не к максимальной осадке? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Посмотрите приложение К к СП 50-101-2004 Расчет фундаментов в вытрамбованных котлованах по несущей способности и осадкам основания.
п. К.10 Осадки столбчатых и ленточных фундаментов в вытрамбованных котлованах без уширения определяют по схеме двухслойного основания, состоящего из уплотненного слоя грунта толщиной и подстилающего грунта с использованием соответствующих значений модуля деформации. Еще как вариант можно разделить осадки основания (фундаментной плиты) и оборудования. Если, например, выполнить фундамент, а через год смонтировать оборудование. Тогда осадка фундамента только от веса оборудования может пройти. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Проверяю основания по несущей способности и осадкам, затем проверяю на амплитуду горизонтальных и вертикальных колебаний. Или не правильно делаю? P.S. Еще возник вопрос о необходимости изоляции фундаментной плиты от грунтов для избежания передачи колебаний на грунт или этим не "париться", так как нет ударных нагрузок, пресс давит, а не бьет, правда вертикальное усилие давления 240т. без учета коэф. надежности и безопасности. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Да, требование с разнице осей между оборудованием в цеху. Следовательно и фундамент должен максиму на столько просесть т.к. другое уже смонтировано и стоит. А разность осадки оснований под проектируемое оборудование (пресс и манипуляторы) ноль миллиметров. Делаю все на 1 плите. Последний раз редактировалось evstratchik, 27.07.2015 в 10:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44
|
|
|||
|
||||
геотехника Регистрация: 29.05.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
Да, исходя из полевых испытаний. Обычно принимается плотность скелета уплотнённого грунта для песков минимум 1,65 т/м3. Аналогично задаётся характеристика для лёссов или супесей/суглинков. Можете писать в личку. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665
|
Глупость скажу, но вечер, устал и очень хочется. Нельзя сделать как со строительным подъемом? Т.е. выполнить фундамент и подождать или заставить его выбрать 11 мм осадки из 15? Потом монтаж оборудования и как раз останется 4мм разницы с уже установленным. Кстати уже установленное выбирать осадку дальше не будет?
Кстати проверку в обратную сторону не делали: посчитать какие ориентировочно характеристики грунта нужны что бы под ваши нагрузки получить такую осадку? Может там надо скалу или полускалу и никакими уплотнениями вы такие характеристики от своего грунта не получите. И последнее раз уж вдруг нужна скала - всякие там силикатизации, цементации и т.п.? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44
|
Цитата:
Силикатизации и цементацию тоже предлагал - отклонили. Ссылаются на то, что рядом стоит схожий фундамент под схожее оборудование, который дал осадку 1 мм, но вот ответить усиливали/уплотняли основание или нет и каких размеров плита не могут. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100
|
Если осадки 1 мм, а заказчик по прошествии времени забыл, что там делали сваи, то вы ищете черную кошку в темной комнате.
Все уплотнения выйдут дороже свай (чуйка подсказывает) и дольше. Об этом нужно говорить с заказчиком.
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Расчет фундамента под баншю Рожновского. Единицы измерения эксцентриситета? Правильно ли сделан приложенный расчет? | RuMan | Основания и фундаменты | 2 | 12.04.2013 16:04 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |