Непрочитано 21.04.2016, 12:39 #1
Расчет фундаментов по модели грунта в Лире софт при скальных грунтах
dallaev
 
инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741

Как при расчете фундаментов на скальных грунтах по модели грунта основанием служит скальные грунты (известняк ракушечник) задать характеристики грунта? Геологи кроме ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ НА ОДНООСНОЕ СЖАТИЕ R=28 МПа и Плотности грунта =2,01 г/см3 других характеристик не дают

Последний раз редактировалось dallaev, 22.04.2016 в 11:13.
Просмотров: 7417
 
Непрочитано 21.04.2016, 13:18
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Для каких целей скалу моделировать собрались?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 13:36
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Задай коэффициентами постели скалу, если уж так прижало.
http://docs.cntd.ru/document/1200095542 Таблица 5.13
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=753115&postcount=12
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 14:05
1 | #4
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Если много свободного времени и/или хочется выпендриться:
1. Из предела прочности на сжатие куска вычисляем прочность на сжатие в массиве (СНиП Мосты и трубы в приложениях, понижающий коэффициент 0,7 вроде).
2. Делим на десять, получаем крепость в Протодьяконовых, по графику в Руководстве по проектированию гидротехнических туннелей или СНиПе по подземке получаем коэффициент удельного отпора.
3. Умножаем на 100 и на 1+Пуассон. Будет модуль деформации! Пуассон по справочникам или сразу 0,3.
4. Из модуля деформации и коэффициента Пуассона получаем коэффициент постели. Конец.

А вообще скальный грунт с такой плотностью - это полный отстой.
fasol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 16:01
#5
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Для каких целей скалу моделировать собрались?
здание частично сидит на скальных грунтах, частично на глинистых грунтах. надо смоделировать основание рассчитать коэффициенты постели... проверить крен здания и т.п
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 16:06
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
надо смоделировать основание рассчитать коэффициенты постели...
Не получится даже приблизительно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 16:21
#7
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


А что делать если основанием служат глинистые грунты а через 2-3 метров идут скальные грунты. а граница сжимаемой толщи 7-10 метров? как определить коэффициенты постели??
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 16:30
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
А что делать если основанием служат глинистые грунты а через 2-3 метров идут скальные грунты.
Тогда границу сжимаемой толщи взять на уровне кровли скалы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 16:49
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
здание частично сидит на скальных грунтах
В смысле половина на скале, а половина нет? Или забыли заглянуть в п. 5.6.41?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 17:03
#10
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В смысле половина на скале, а половина нет? Или забыли заглянуть в п. 5.6.41?
Не забыл а не знал. Я такой вариант привел в качестве примера.... этот пункт к какому документу относится? предпологаю что "СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*" прочитал данный пункт не до конца понял что вы имеете в виду... просьба уточнить что вы имеете в виду.

Последний раз редактировалось dallaev, 21.04.2016 в 17:26.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 08:41
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


"Если в пределах глубины Hc , найденной по указанным выше условиям, залегает слой грунта с модулем деформации E > 100 МПа, сжимаемую толщу допускается принимать до кровли этого грунта."
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 09:13
#12
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
"Если в пределах глубины Hc , найденной по указанным выше условиям, залегает слой грунта с модулем деформации E > 100 МПа, сжимаемую толщу допускается принимать до кровли этого грунта."
Вы неправильно поняли, скала распологается не ниже по слою(подстилающим), а участком в плане.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 10:31
#13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Vans, я про это и спрашивал в №9. А вы прям точно знаете границы скалы? и потом у вас что-резкий обрыв идет? Какой тип фундамента? Что проверить хотите:
Разность осадок? Тогда на скале принимайте 0
Армирование плитного фундамента? Для этого нужно четко знать границу перехода, при этом учасотк на скале на жестком основании, а там где упругое пойдет резкий скачет, вполне вероятно плита ооочень мощная получится
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 10:38
1 | 1 #14
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


dallaev, просьба изменить название темы "Расчет фундаментов по модели грунта в Лире софт при скальных грунтах" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет фундаментов по модели грунта в Лире софт при скальных грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет давления грунта в Лире depak Лира / Лира-САПР 15 27.07.2007 09:32