Непрочитано 30.06.2016, 07:56 #1
Расчет плоской фермы из квадратных труб в Lira. Всегда ли нужны конструктивные элементы?
Gizmo2k
 
инженер-проектировщик, строительный отдел
 
Омск
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 33

Имеется расчёт плоской фермы пролетом 24 метра из квадратных и прямоуголных труб. Фермы с уклоном верхнего пояса 3 грудуса и крепятся верхним поясом к подстропильным фермам.
На верхний пояс опирается профлист, по которому уложен утеплитель и покртие для рулонных кровель. По верхнему поясу одна коньковая распорка, по нижнему имеется 3 распорки из плоскости.

Расчёт в СТК выполнен без объединения в конструктивные элементы нижнего и верхних поясов, расчетная длина задана коэф.1 к каждому отрезку пояса.

Так вот вопрос. Корректно ли так считать ферму, если все элементы из замкнутых профилей, и теоретически потеря устойчивости сечению не грозит, подбирать только по нормальным напряжениям?
Или всё таки вернее будет задать конструктивные элементы и поставить раскрепления по шагу распорок из плоскости?

Расчёт не мой, попросили взглянуть. Я обычно всегда объединяю пояса ферм в конструктивные элементы и раскрепляю по распоркам. Но может я не прав.
К тому же задумался, а если ферма с криволинейным верхним поясом, то в таком случае пояс проверяется по 1ПС, а по гибкости проверять пояс вручную или как-то задать расчётную длину каждому отрезку пояса?

Подобные темы были, но тут как-то несколько тем смешалось.

Последний раз редактировалось Gizmo2k, 30.06.2016 в 09:58.
Просмотров: 2608
 
Непрочитано 04.07.2016, 05:00
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Объединение в КЭ не является обязательным/необходимым для корректного расчета. Возможность потери устойчивости для сжатого элемента существует всегда, а еще есть проверки на устойчивость в плоскости/из плоскости действия момента, поэтому расчета по нормальным напряжениям может быть явно не достаточно. Расчетные длины назначаются согласно норм, а единички это или нет, зависит от конкретной схемы (разбивки/панелей/распорок). Длина криволинейного элемента больше прямолинейного, пролет же одинаков.
ander вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет плоской фермы из квадратных труб в Lira. Всегда ли нужны конструктивные элементы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Расчет плоской фермы в Лире Polya G Лира / Лира-САПР 3 27.08.2009 13:13