| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.06.2016, 07:56 | #1 | |
Расчет плоской фермы из квадратных труб в Lira. Всегда ли нужны конструктивные элементы?
инженер-проектировщик, строительный отдел
Омск
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 2608
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Объединение в КЭ не является обязательным/необходимым для корректного расчета. Возможность потери устойчивости для сжатого элемента существует всегда, а еще есть проверки на устойчивость в плоскости/из плоскости действия момента, поэтому расчета по нормальным напряжениям может быть явно не достаточно. Расчетные длины назначаются согласно норм, а единички это или нет, зависит от конкретной схемы (разбивки/панелей/распорок). Длина криволинейного элемента больше прямолинейного, пролет же одинаков.
|
|||
|