Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2013rus. Монолитный ленточный ростверк, какие реакции опор и эпюр правильные?

ЛИРА-САПР 2013rus. Монолитный ленточный ростверк, какие реакции опор и эпюр правильные?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2017, 10:07 #1
ЛИРА-САПР 2013rus. Монолитный ленточный ростверк, какие реакции опор и эпюр правильные?
agafosha
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307

Дано: Монолитный ленточный ростверк. Расчетную схему имеет, как не разрезная многопролетная балка, т.к. грунт между сваями изымается.

Вопрос:
1. Как правильно задать опорные реакции(см. рисунок)?
2. Какая из эпюр имеет правильный вид?(Мое мнение, что более правильная эпюра слева)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорн. реакции.jpg
Просмотров: 198
Размер:	32.9 Кб
ID:	186038  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра М.jpg
Просмотров: 190
Размер:	90.4 Кб
ID:	186039  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример исполнения.png
Просмотров: 134
Размер:	802.0 Кб
ID:	186040  

Вложения
Тип файла: lir На форум.lir (23.0 Кб, 20 просмотров)


Последний раз редактировалось agafosha, 04.04.2017 в 10:11. Причина: Добавлен наглядный пример
Просмотров: 1867
 
Непрочитано 04.04.2017, 11:18
1 | 2 #2
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Будет что-то среднее, а в большей степени зависеть от того заведена арматура сваи в ростверк на длину анкеровки или нет.
Можете остановиться на любом из 2х вариантов, но при этом правильно законструировать элементы и узлы их сопряжения.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 13:44
1 | #3
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


А подбираемая арматура сильно отличается?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Отличается не сильно. Но я бы смотрел несимметричное армирование...
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 15:04
1 | #4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
1. Как правильно задать опорные реакции(см. рисунок)?
Наложить связи. Правая более логична.
Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
2. Какая из эпюр имеет правильный вид?(Мое мнение, что более правильная эпюра слева)
Правая.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 15:36
1 | #5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


ИМХО, арматуру надо подобрать по худшему варианту.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 09:27
#6
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Отличается не сильно. Но я бы смотрел несимметричное армирование...
Согласен, но не зная уровня мастерства и ответственности строителей, а так же небольшой размер конструкции проще сделать симметричное. При несимметричном нижняя d5 мм получалась, при разных диаметрах больше путаницы. А если будут делать каркасы могут и местами перепутать верх и низ.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1633470]
Сообщение от agafosha
2. Какая из эпюр имеет правильный вид?(Мое мнение, что более правильная эпюра слева)
Правая.
Возможно. По моей логике, если сделать развертку контура ростверка, то получится не разрезная балка и на углах моменты не будут =0.

НА истину не претендую, просто хочу разобраться.
Согласен, что правая даст большие усилия, в крайних пролетах, отсюда учет худшего варианта, но не факт что в реальности так работает.

Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Будет что-то среднее, а в большей степени зависеть от того заведена арматура сваи в ростверк на длину анкеровки или нет.
НА длину анкеровки она вряд ли заведена, соответственно правый будет более реальный при больших усилиях. Я думаю в данном случае усилия не велики и можно принять защемление по углам.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 11:56
1 | #7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
если сделать развертку
Нельзя. Не усложняйте. Это модель, чем проще и прозрачнее расчетная схема - тем лучше.
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2013rus. Монолитный ленточный ростверк, какие реакции опор и эпюр правильные?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пишу диплом... Вопрос такой - делаю тех.карту на монолитный ростверк 72rus Технология и организация строительства 9 10.01.2011 16:34
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
Монолитный ростверк по металлическим стойкам Виталька Паустовский Основания и фундаменты 7 27.02.2009 14:11
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00