Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать.
Dan_iil
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164

Здравствуйте уважаемые форумчане!!!! Занимаюсь расчетом фундаментной плиты на упругом основании. Плита (размеры в плане 22х23м) является поддоном для хранения серной кислоты. Посчитал коэффициенты постели по 1-му и 3-му методам. При этом получил для первого метода С1= 280 т/м2, С2=2000 т/м; для третьего метода С1=1000т/м2;, С2=24000т/м. Теперь не знаю по-какому методу принимать армирование.... Подскажите кто знает. Схему прилагаю...

Вложения
Тип файла: zip Плита.zip (1.34 Мб, 605 просмотров)

Просмотров: 36132
 
Непрочитано 26.02.2012, 19:13
#21
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


нужно заармировать так, чтобы в случае чего вы могли обосновать своё решение, и доказать, что оно соответствует действующим нормам. Верно?
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 20:16
#22
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Dan_iil, перед тем, как печатать, снимай CapsLock.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 08:24
1 | #23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
может есть какие-либо нормативные документы регламентирующие определение коэффициента постели....
СП 50-101-2004, п. 12.5.4, 12.5.5.


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
я не хочу пролететь с армированием и не хочу быть не корректным расчетчиком завышающим армирование
Выбирайте модель на слое ограниченной глубины, где эта глубина (Нс) одинаковая для всей площади плиты.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 09:19
#24
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


какое же можно сделать резюме?
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 09:41
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
какое же можно сделать резюме?
"Сажайте" плиту на объемные элементы и рассчитывайте.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 14:08
1 | #26
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
какое же можно сделать резюме?
Это себе надо такой вопрос задать

Посмотрел Вашу модель. То, что обсуждалось выше мной и коллегами, относилось к модели основания, характеризующейся переменным в плане к.п., вычисленным через модуль Лира-грунт. У Вас же расчет ведется по упрощенной модели, характеризующейся 2-мя постоянными к.п. В данном случае наиболее близкие СНиП результаты, как уже отмечал Ал-й, должен дать метод 1. Но для его правильной реализации необходимо задать специальные законтурные КЭ, котрых в Вашей модели нет.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 15:54
#27
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Но для его правильной реализации необходимо задать специальные законтурные КЭ, котрых в Вашей модели нет.
а вы не могли объяснить для чего вводятся законтурные элементы. я где-то на форумах читал про них, но не понял их физический смысл.. и как с ними работать...
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 16:43
#28
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
а вы не могли объяснить для чего вводятся законтурные элементы. я где-то на форумах читал про них, но не понял их физический смысл.. и как с ними работать...
Смысл в учете работы на сдвиг грунта за периметром рассчитываемой конструкции. Такая модификация модели Винклера несколько приближает ее работу к модели упругого полупространства (см. рис.)

Работать с законтурными элементами не сложно: вводите по периметру плиты двухузловые КЭ 53, по углам - одноузловые КЭ 54; назначаете им С1, С2. Все.

Вот тут можно почитать http://dwg.ru/dnl/1946
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-02-27_163914.jpg
Просмотров: 800
Размер:	11.2 Кб
ID:	75558  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 17:08
#29
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Работать с законтурными элементами не сложно: вводите по периметру плиты двухузловые КЭ 53, по углам - одноузловые КЭ 54; назначаете им С1, С2. Все.
Извиняюсь за глупый вопрос, но: Если задавать С1,С2 переменными в плане величинами (например по Лира-Грунт), то надобности в законтуренных элементах нет, что-ли?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 17:19
#30
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Извиняюсь за глупый вопрос, но: Если задавать С1,С2 переменными в плане величинами (например по Лира-Грунт), то надобности в законтуренных элементах нет, что-ли?
Если задать переменный С1 по методу 2 лиры-грунт, то никаких законтурных элементов не надо.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 21:01
#31
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Если задать переменный С1 по методу 2 лиры-грунт, то никаких законтурных элементов не надо.
Объясните пожалуйста, почему только по методу 2?
vimax вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 07:52
#32
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Работать с законтурными элементами не сложно: вводите по периметру плиты двухузловые КЭ 53, по углам - одноузловые КЭ 54; назначаете им С1, С2. Все.
Чего-то я не нашел КЭ 53, 54. У меня Лира 9.6 (р1). Если можно, скиньте пожалуйста простецкую схемку с законтурными элементами...
Заранее огромное спасибо!!!!
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 13:04
#33
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста, почему только по методу 2?
Исходя из логики формул, приведенных в справке к модулю Лира-грунт, законтурные КЭ при расчете по методам 1 и 3 нужны. Но утверждать это со стопроцентной уверенностью не могу, т.к. сами по себе данные методы расчета представляются мне весьма сомнительными.

Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Чего-то я не нашел КЭ 53, 54. У меня Лира 9.6 (р1). Если можно, скиньте пожалуйста простецкую схемку с законтурными элементами...
Заранее огромное спасибо!!!!
Прилагается.
Вложения
Тип файла: zip Desktop.zip (5.0 Кб, 221 просмотров)
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:23
#34
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Исходя из логики формул, приведенных в справке к модулю Лира-грунт, законтурные КЭ при расчете по методам 1 и 3 нужны. Но утверждать это со стопроцентной уверенностью не могу, т.к. сами по себе данные методы расчета представляются мне весьма сомнительными.
Для всех 3-х методов законтурные элементы можно не учитывать, т.к. в них С1 и С2 переменные в плане. Хотя эти методы имеют свои недостатки и о качестве результатов можно спорить, но они рекомендуются российскими нормативами

СП 50-101-2004
12.5 Расчет плитных фундаментов

12.5.1 Расчет плитных фундаментов и их оснований рекомендуется выполнять с учетом последовательности возведения сооружения, технологии и последовательности бетонирования плиты.
12.5.2 При расчете плитных фундаментов и их оснований следует учитывать взаимодействие грунта основания, плитного фундамента и надфундаментных конструкций. Допускается учитывать в расчете жесткость только нижних этажей сооружения.
12.5.3 При расчете совместной деформации основания и плитного фундамента нагрузки на плиту допускается определять без учета их перераспределения надфундаментной конструкцией и принимать в соответствии со статической схемой сооружения.
12.5.4 Расчет внутренних усилий в системе "основание-фундамент-сооружение" допускается выполнять с использованием программ расчета сооружения на основании, характеризуемом переменным в плане коэффициентом жесткости (коэффициентом постели). При этом переменный в плане коэффициент постели должен назначаться с учетом неоднородности в плане и по глубине и распределительной способности основания. Этот коэффициент может определяться заранее или в процессе последовательных приближений на основе линейной или нелинейной модели основания. Процесс последовательных приближений включает следующие шаги:
1) задание начального распределения коэффициента постели;
2) расчет совместных перемещений сооружения, плитного фундамента и основания с принятым распределением коэффициента постели k(х, у) при действии заданных нагрузок и определение контактных давлений р(х, у);
3) определение осадок основания w(x, y) с использованием принятой линейной или нелинейной модели основания, а также следующего приближения для коэффициента постели
k(х, у) = p(x, y)/w(x, y); (12.9)
4) повторение шагов 2) и 3) до достижения сходимости по контрольному параметру (например, по коэффициенту постели).
12.5.5 Рекомендуется выбирать наиболее неблагоприятные значения параметров жесткости основания и модели основания для каждого расчета (в частности, расчет сечения верхней арматуры производить при постоянном коэффициенте постели, а нижней - при переменном).

Такую же подробную методику для моделирования грута на объемных конечных элементах в наших нормах я не встречал.
vimax вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 15:05
#35
Ал-й


 
Сообщений: n/a


маленькое "но" - СП 50-101-2004 - не обязательный норматив...
 
 
Непрочитано 28.02.2012, 15:16
#36
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Для всех 3-х методов законтурные элементы можно не учитывать, т.к. в них С1 и С2 переменные в плане
Одно из другого не следует. Возьмем, допустим, однородное основание, загруженное равномерной нагрузкой. В этом случае в методах 1 и 3 к.п. будет меняться по закону изменения в плане глубины сжимаемой толщи Н, определенной по СНиП или СП. Величина Н в плане меняется сравнительно слабо, а при определенном раскладе может быть вообще постоянной. В этом случае к.п. также будет постоянным и модель выродится в модель Винклера, что явно противоречит и СНиП и Пастернаку.

Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
ДХотя эти методы имеют свои недостатки и о качестве результатов можно спорить, но они рекомендуются российскими нормативами
Российские нормативы допускают расчет конструкций на основании, характеризующемся переменным в плане к.п., а отнюдь не применение любых моделей основания при расчете этого к.п. Строго приведенному Вами нормативному алгоритму соответствует только метод 2 Лиры-грунт, остальное - творчество разработчиков программы.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 12:46
#37
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Возьмем, допустим, однородное основание, загруженное равномерной нагрузкой.
В прикрепленном файле результаты расчета коэф. постели по методу 1 и 2 для фундаментной плиты на однородном основании, загруженным равномерной нагрузкой.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
В этом случае в методах 1 и 3 к.п. будет меняться по закону изменения в плане глубины сжимаемой толщи Н, определенной по СНиП или СП.
К.п. будет меняться по закону изменения в плане глубины сжимаемой толщи Н не только по мет. 1, но и по мет.2
По мет.1: С1=Е/(Н(1-2мю в квадрате)), С1 зависит от Н переменной
По мет.2: С1=q/S, С1 зависит от S переменной, кот. зависит от Н переменной

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Величина Н в плане меняется сравнительно слабо, а при определенном раскладе может быть вообще постоянной.
В каком случае она будет постоянной?

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Российские нормативы допускают расчет конструкций на основании, характеризующемся переменным в плане к.п., а отнюдь не применение любых моделей основания при расчете этого к.п.
Российские нормативы допускают расчет конструкций на основании, характеризующемся переменным в плане к.п., при этом нормы не указывают конкретно какая должна быть модель основания при расчете к.п. Поэтому, строго приведенному нормативному алгоритму соответствуют 1 и 2 метод, а 3-ий метод - это творчество разработчиков.
Вложения
Тип файла: rar Коэф. постели.rar (473.8 Кб, 361 просмотров)
vimax вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 22:33
#38
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
В прикрепленном файле результаты расчета коэф. постели по методу 1 и 2 для фундаментной плиты на однородном основании, загруженным равномерной нагрузкой.
vimax,
и какой вывод Вы делаете из этого расчета?

Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
К.п. будет меняться по закону изменения в плане глубины сжимаемой толщи Н не только по мет. 1, но и по мет.2
По мет.1: С1=Е/(Н(1-2мю в квадрате)), С1 зависит от Н переменной
По мет.2: С1=q/S, С1 зависит от S переменной, кот. зависит от Н переменной
Да. Принципиальное различие между методами 2 и (1,3) в том, что в первом случае к.п.= f(сигма_z, H), а во втором к.п. зависит только от Н.

Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
В каком случае она будет постоянной?
Например: плита 10х10м, p=50кПа, глубина заложения от поверхности земли - 5м, гамма=18кН/м^3, расчет по СП 50-101.

Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
... Поэтому, строго приведенному нормативному алгоритму соответствуют 1 и 2 метод, а 3-ий метод - это творчество разработчиков.
Не уловил логики. Чем переменный к.п. из 3-го метода хуже переменного к.п. из 1-го метода в контексте Вашего высказывания:
Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Российские нормативы допускают расчет конструкций на основании, характеризующемся переменным в плане к.п., при этом нормы не указывают конкретно какая должна быть модель основания при расчете к.п.
Тут Вы заблуждаетесь. Модели основания нормами регламентированы: если речь идет о СП 50-101, то пунктом 5.5.7:
Расчетная схема основания, используемая для определения совместной деформации основания и сооружения, должна выбираться в соответствии с указаниями 5.1.6 .
Расчет деформаций основания при среднем давлении под подошвой фундамента р, не превышающем расчетное сопротивление грунта R (см. 5.5.8 ) следует выполнять, применяя расчетную схему в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.5.31 ) с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Н с (см. 5.5.41 ).
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 13:20
#39
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Например: плита 10х10м, p=50кПа, глубина заложения от поверхности земли - 5м, гамма=18кН/м^3, расчет по СП 50-101
В вашем примере глубина заложения фундамента 5 м. На этой глубине бытовое давление уже 9.15 т/м2, что больше 5 т/м2. Т.е., дополнительной нагрузке нужно упасть немного, чтобы закончилась сжимаемая толща. Получилось, что Н меньше минимального значения глубины сжимаемой толщи (по умолчанию в проге Нмин.=5м). Если снять ограничение Нмин.=0, то получим переменную глубину сжимаемой толщи.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Не уловил логики. Чем переменный к.п. из 3-го метода хуже переменного к.п. из 1-го метода
Отличие в том, что 3-ий метод создан разработчиками, чтобы устранить недостатки 1 метода. Он учитывает нарастание модуля деформации грунта по глубине, а это никак не отражено в наших нормах.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от vimax
Российские нормативы допускают расчет конструкций на основании, характеризующемся переменным в плане к.п., при этом нормы не указывают конкретно какая должна быть модель основания при расчете к.п.
Тут Вы заблуждаетесь. Модели основания нормами регламентированы
Вы меня не правильно поняли. Я не говорил про все модели. Мои слова относились только к вашему утверждению о модели основания, характеризующейся переменным в плане к.п. (см. пост 36).
Кажется, теряется суть нашего разговора: я пытаюсь объяснить, что метод 1 такой же нормативный как и метод 2. В мет. 1 к.п. зависит от переменных в плане коэффициента Пуассона и модуля деформации, осредненных в пределах сжимаемого слоя. Все они определяются по СНиП и являются характеристиками линейно деформируемого полупространства.
vimax вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 15:23
#40
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
В вашем примере глубина заложения фундамента 5 м. На этой глубине бытовое давление уже 9.15 т/м2, что больше 5 т/м2. Т.е., дополнительной нагрузке нужно упасть немного, чтобы закончилась сжимаемая толща. Получилось, что Н меньше минимального значения глубины сжимаемой толщи (по умолчанию в проге Нмин.=5м). Если снять ограничение Нмин.=0, то получим переменную глубину сжимаемой толщи.
vimax,
все верно, вот только СП не допускает такого "снятия ограничений".

Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Отличие в том, что 3-ий метод создан разработчиками, чтобы устранить недостатки 1 метода. Он учитывает нарастание модуля деформации грунта по глубине, а это никак не отражено в наших нормах.
1-й и 3-й методы Лиры-грунт созданы разработчиками в том смысле, что в результате попытки реализовать программно две вполне здравые модели (Пастернака и Клейна соответственно) образовались два весьма сомнительных алгоритма расчета к.п. В любом случае ни модель Пастернака, ни модель Клейна в нормах не фигурируют.


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Кажется, теряется суть нашего разговора: я пытаюсь объяснить, что метод 1 такой же нормативный как и метод 2.
А я пытаюсь объяснить обратное. Вернемся к теме.

Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
В мет. 1 к.п. зависит от переменных в плане коэффициента Пуассона и модуля деформации, осредненных в пределах сжимаемого слоя. Все они определяются по СНиП и являются характеристиками линейно деформируемого полупространства.
Тот факт, что в методе 1 к.п. зависит от "переменных в плане коэффициента Пуассона и модуля деформации, осредненных в пределах сжимаемого слоя" еще не делает данный метод соответствующим СП/СНиП. В нормах, кстати, осадка от коэф. Пуассона вообще не зависит, что уже формально исключает возможность говорить о соответствии.
Но это мелочь: коэф. Пуассона большого влияния на результат не оказывает. Основное различие "сидит" в формуле расчета С1, который зависит только от Н и Е, в то время как сниповская осадка зависит также и от сигма_z, о чем уже говорил выше. Введение законтурных элементов в данном случае должно приблизить результат по методу 1 к исходной модели Пастернака с постоянной Н и, соответственно, к результату по методу 2 и по СНиП.
RomanM вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
расчет плиты на упругом основании Andrei 1777 Расчетные программы 22 12.04.2008 21:00
расчет плиты по физ. нелину Vovchik Расчетные программы 2 23.02.2008 21:15
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44