| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > как обеспечить общую работу балки со тенкой?

как обеспечить общую работу балки со тенкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2013, 01:07 #1
как обеспечить общую работу балки со тенкой?
Ryntik
 
Vilnius(London)
Регистрация: 29.10.2012
Сообщений: 488

добрый день.
имеется монолитное железобетонное здание. (схему прилогаю) наружные вертикальные несущие конструкции паркинга - жб монолитные колонны. на вышележащих этажах - жб монолитные стены(т=200мм), с огромным количеством проёмов стены первого этажа опираются на жб монолитную балку(800х600мм). Балка идет по периметру всего здания и опирается на колонны паркинга. стена передает нагрузку на балку восьми этажей. Нагрузка огромная. Если учитывать работу балки отдельно от стены, балка не проходит по трещинам и по пргибам, да и для прочности количество арматуры огромное. При моделировании общей работы балки с вышележащей стеной, изгиб. момент в балки значительно уменьшается, естественно появляется растягивающие усилия(балка со стеной(с большим количеством проёмов) работает как безраскосная ферма), При таких усилиях балка довольно легко армируется и проходит по всем предельным состояниям. Соответственно вопрос в том, как обеспечить общую работу балки с вышележащей стеной? Какие бы я там не делал выпуски арматуры, соединение скорее всего будет податливым. Как в таком случае определить эту податливость? Первое что приходит на ум, так это сделать выпуски арматуры(быть может жесткой), а саму балку расчитывать следующим образом. Половину нагрузку от вышележащих этажей передать исключительно на балку(учет податливости), на остальную половину нагрузки расчитать балку в состове жб стены. Таким образом получу изгиб.момент плюс растягивающее усилие. И стоит ли учитывать трение между поверхностями балки и стенки? Ведь в принципе прижимающая нагрузка(даже от собственного веса) огромная, при коэфиценте трения между поверхностями 0,2-0,3, силы трения будут тоже огромными, скорее даже большей величины, нежели сопротивлиние выпусченных стержней на срез.
Заранее говорю, конструктивную схему здания никто менять не будет, и не я ее подбирал Бетонировать балку вместе со стеной тоже никто не будет. Основной вопрос, какими мероприятиями можно как можно лучше обеспечить совместную работу балки со стеной. И хотябы приблизительно(в запас прочности) определить степень податливости.

ой, пардон, не туда тему поместил, стоило бы в жб конструкции поместить ошибка исправима?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: balka.jpg
Просмотров: 139
Размер:	208.2 Кб
ID:	94360  

Просмотров: 3726
 
Непрочитано 16.01.2013, 07:28
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
добрый день.
Ведь в принципе прижимающая нагрузка(даже от собственного веса) огромная, при коэфиценте трения между поверхностями 0,2-0,3, силы трения будут тоже огромными, скорее даже большей величины, нежели сопротивлиние выпусченных стержней на срез.
Вроде как сами и ответили на свой вопрос. В конце концов, при наличии результатов МКЭ-расчета, все проверяется в 2 арифметических действия. Если вдруг "не пройдет", то тогда надо делать шпонки, работающие на срез, либо делать дополнительные s-образные выпуски из балки (по типу отогнутой арматуры на опоре)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 17:18
#3
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


сомнение насчет учета трения между поверхностями по всей длине балки у меня вызывает то, что жесткость баки и стены сильно отличается, соответственно линия изгиба той и другой могут быть различны. в связи с этим, по моему, в некоторых местах может появится зазор(пусть хоть и микроскопический) между поверхностями балки и стены, и тогда сил трения на этих участках не будет. А вот на опорах наверняка можно говорить о взаимном(объединенном) вертикльном перемещении узлов контакта двух поверхностей, тем самым и учитывать силы трения на этих участках. Т.е. может стоит объединить вертикальные, соответственно и горизонтальные(за счет трения), перемещения узлов контакта балки и стенки только в приопорных участках?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 13:21
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
в некоторых местах может появится зазор(пусть хоть и микроскопический) между поверхностями балки и стены, и тогда сил трения на этих участках не будет.
Выпустите из балки арматуру в стену - она способна воспринять сдвигающее усилие в месте контактного шва.
Податливость одного стержня арматуры на сдвиг в этом месте =6*0,01/(d*Еb) в м/н чего-то даст?

А перекос перемычек вы учитываете?

Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
А вот на опорах наверняка можно говорить о взаимном(объединенном) вертикльном перемещении узлов контакта двух поверхностей, тем самым и учитывать силы трения на этих участках
Offtop: ...Да это известный эффект рандбалки.


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Т.е. может стоит объединить вертикальные, соответственно и горизонтальные(за счет трения), перемещения узлов контакта балки и стенки только в приопорных участках?
Если так уж желаете не ставить арматуру в месте отрыва стены от балки - расшейте там узел.

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 17.01.2013 в 13:39.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > как обеспечить общую работу балки со тенкой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Помогите идентифицировать конструкцию jafar miasnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.11.2011 22:48
Как обеспечитть совместную работу балки? Toxel Конструкции зданий и сооружений 6 08.10.2009 07:22
включение балки усиления в работу VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 20 11.01.2008 00:11