12.02.2017, 16:30 | #1 | |
Опасные и непродуманные решения архитекторов. Ответственность архитекторов
Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,081
|
||
Просмотров: 15066
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Эк Вам архитекторы насолили-то...
По поводу упавшего ограждения: решение, как минимум, принималось совместно архитекторами и конструкторами. Армирование и саму конструкцию явно не архитектор разрабатывал (он только картинку нарисовал, скорее всего). По ответственности уже сто раз на форуме суслили тему: кому, в случае чего, сидеть. Архитекторы в этом смысле от других ничем не отличаются. Есть просто исполнители (с них спросу ноль), а есть ГАПы, которые приравнены к ГИПам. Последний раз редактировалось иваниваныч, 12.02.2017 в 18:26. |
|||
|
||||
иваниваныч,
Доброго времени суток, Получается что ответственный за решение по АР = ГАП ? (в том числе административная и уголовная ответственность)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Под чьей подписью (ГИП/ГАП) КЖИшку с узлами крепления упавшего ограждения выпустили, того и косяк. Бывает архи бредни выдумывают, но ограждение балкона "тривиальная" конструкция, архи тут ни причем мне кажется.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Учитывать защиту от дурака вроде законом не предусмотрено (дорого, а деньги народные). Это в капитализме можно судить невиновных (даже задним числом). Нормальная конструкция но как во всем, о ней заботиться надо а не забыть (и забить) на веки.
Про ХЛ вообще вопрос, на каком расстоянии от принятия решения там был архитектор, подозреваю что где-то около орбиты Луны. |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Я предлагаю не начинать обсуждений архитекторов. Иначе будет тыща страниц "архосрача".
Да, у них бывают ошибки, иногда ужасные. Но точно так же, как у всех других специалистов. Просто ошибки архов виднее, а кроме того у нас ведь каждый считает себя знатоком архитектуры и сельского хозяйства. Да и сами архитекторы никогда не приходят к единому мнению по поводу архитектурного произведения. Что касается "непродуманных решений", например по упомянутой облицовке балконов, так придумал это даже если и архитектор (в чем я сильно сомневаюсь), но конструировал это конструктор. Вот он и должен был или сделать надежно или отвергнуть такое архитектурное решение. Такое постоянно бывает. Ну и архитекторы-форумчане уж точно не имеют отношения к идее "в домах серии 606М 1970-х гг по облицовке балконов тяжелыми плитами", а также к установке падающих статУй на библиотеке им. Ленина, и даже Союз не они развалили. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Вот еще одно как мне кажется совершенно нефункциональное и дурацкое решение - устройство парапетных плит...
Как правило они ничем не закрепляются и частенько падают... - Парапетные плиты просто тупо ложат на край кровли...иногда вообще без раствора и без всякого закрепления... (подростки просто спихивают их когда балуются на крышах...) Гораздо проще устраивать парапеты просто оцинковкой http://kuzpress.ru/incident/18-04-2011/17952.html Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 14.02.2017 в 16:49. |
||||
|
||||
иваниваныч,
Вечер добрый, Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
viking1963, я архов не люблю, но я люблю справедливость.
К приведенным Вами авариям архи не имеют ни малейшего отношения. Эксплуататоры -ДА виновны на все 146%, архи приняли решение, решение просуществовало столько лет, ни у кого к нему претензий не было... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Вообще-то, парапетная плита - это совсем другое: плита, укладываемая на парапет сверху, и защищающая его вместо оцинковки. Упасть она может только вместе с парапетом. А на фото вообще непонятно что. И даже оно не упало бы при нормальной эксплуатации здания.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кто отвечает за принятые решения: ГИП или инженер, который принял это решение? | pusha2002 | Организация проектирования и оформление документации | 293 | 01.12.2021 11:26 |
Конструктивные решения автопавильонов | dorogi-dorogi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 30.11.2012 16:00 |
Степень ответственности за проектные решения | Cneltyn | Прочее. Архитектура и строительство | 81 | 28.09.2012 22:57 |
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича | Ivansobaka | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 16.12.2009 06:38 |
Всех архитекторов поздравляю/ем с проф. праздником! | BM60 | Разное | 5 | 07.10.2008 14:12 |