| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.10.2014, 10:52 | #1 | |
Пожарные резервуары на АЗС
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 5423
|
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 3
|
да про здания я видел, про остальное ничего не нашел в СП. А уж про чистую воду так вообще упоминаний как-то нет совсем. Может быть из опыта кто-нибудь знает. Рядом с операторной дорога, вот где-то здесь надо резервуар и поставить, а какое расстояние должно быть, даже не знаю. Просмотрел разные 13130ые про ПБ, ничего похожего не нашел.
|
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762
|
читайте СанПиН 2.1.4.1110-02
чтобы пожарники могли подъехать и забрать воду и потушить операторную, теоретически можете хоть под дорогой, с условием что резервуары выдержат нагрузку от транспорта, будет возможность пополнять/забирать воду и проводить техническое обслуживание |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762
|
Цитата:
"Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м." и не дальше 200 м К другим резервуарам можете делать хоть в плотную, хотя в плотную не выйдет, фундамент под резервуары нужно делать. И желательно в зеленой зоне, можете в плотную к дороге. Какие вам еще конкретные размеры нужны? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли на тех. этаже размещать пожарные краны? | Slam41 | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 08.04.2013 21:24 |
Участвуют ли резервуары в определении степени огнестойкости резервуарного парка. | Mikhail | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.04.2012 10:10 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |