Можно ли устраивать закольцовку системы гидрантов с подключением к одному водоводу?
инженеришко
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
||
Просмотров: 6869
|
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 764
|
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Пожарное кольцо должно быть запитано от двух источников, помимо второго водозабора это может быть водонапорная башня, либо резервуар. Т.е. если эта сеть с одной стороны запитана от водозабора, а с другой от водонапорной башни, то линии для гидранта к ней подключить можно, но только с разделительной задвижкой.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Тяжело сказать не зная ситуации, вариантов может быть много. Бывает, что пожаротушение от пожарных водоёмов обеспечивается, бывает, что с местными договариваются гидрант на тупике поставить, бывает гарантийное письмо добывают, что этот участок к моменту начала эксплуатации гидранта кольцевым станет, много чего ещё бывает.
Может быть и есть вариант без накопителя, но в интернете ты его не найдёшь, на месте договариваться нужно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
11.3 При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с 11.5.
Пахнет отдельной сетью с резервуарами на пожар; имхо, это будет проще объединенной. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ещё раз повторяю, разбираться нужно на месте, очень даже возможно что эта пятисока, закольцована на ту же городскую насосную, в которой наверняка есть резервуары чистой воды с запасом воды на пожаротушение. Если эти предпложения верны, то подключать линии для гидрантов от этой сети можно.
Если эта 500-ка 100% тупиковая, то остаётся только водонапорная башня, или резервуар запаса воды. В последнем случае, скорее всего, получится раздельная сеть противопожарного водопровода.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Чтобы этот уровень можно было использовать, нужно чтобы вода не в закрытой трубе находилась, а была с атмосферным давлением.
Попробуй полную бутылку перевернуть, опустив горлышко в воду, вода из перевернутой бутылки никуда не денется, также будет и с водой в сети.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Я ведь написал уже, в городском источнике воды, наверняка есть резервуары чистой воды, которые и являются вторым источником, при этом, если сеть закольцована, то это вполне нормальная система 1-й категории и подключаться к ней можно.
Для понимания, набросал вариант как это должно быть организовано, чтобы можно было без проблем подключаться.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 30.09.2016 в 09:43. |
|||
|
||||
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70
|
Надо по месту смотреть. Это раз. Зачем кольцевать??? От водовода до объекта сколько??? 350 м. Длина разрешённой тупиковой сети с гидрантом сколько?? 200 м. Радиус действия гидранта сколько??? 200 м. В итоге имеем полосу почти 400 метров от водовода. Туши - не хочу.
А если этот водовод - единственный источник воды, значит есть контррезервуар. Значит есть возможность обойтись без закольцовки. Единственное, что если там в населенном пункте необходимо принять расчётным одновременное число пожаров "дофига", то уже необходимо запросить доп. техусловия и обосновывать расчётом хватку горконтррезервуара на все.
__________________
Нет невыполнимых задач |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 764
|
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
Цитата:
Для "потерь напора в рукавной линии", имхо, есть пожмашиных. Если надо - последовательно. При гарантированном напоре в сети 10 м этот радиус может едва превысить, пусть, 20 м для тушения одноэтажного сарая. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? | Sokrat | SCAD | 27 | 16.12.2015 11:59 |
Можно ли устраивать подкрановые пути над коммуникациями? | Dmitriy_90 | Технология и организация строительства | 6 | 22.05.2013 22:21 |
Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара | Tyhig | Машиностроение | 6 | 26.04.2013 14:05 |
Можно ли устраивать жилье в помещении где непроходит освещенность?, а инсоляция проходит? | Polina123456789 | Архитектура | 3 | 20.02.2013 11:30 |
Сколько батарей можно присоединять к одному стояку | Marcus Fenix | Инженерные сети | 5 | 15.05.2009 10:13 |