| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.07.2017, 00:05 | #1 | |
Какой узел сопряжения перекрытия с несущей стеной подойдёт?
Регистрация: 08.07.2017
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2432
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
что это за хрень? ты из какой деревни, пИтрИот кисельный?
обратись к проектировщику, здесь тебе помогать на халяву никто не будет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
2. Думаю достаточно. Там скорее по минимальному проценту армирования все заармировано 3. У плит ПКЖ есть закладные, чтоб соединить их с плитами стен? Если есть и эти закладные совпадают - можно!
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2017
Сообщений: 3
|
Цитата:
2. По минимальному проходит. Это посчитали. ))) я просто боялся несовпадения их COD и наших снипов. Но даже по снипам проходит, меня смущает только то, что точки опирания рёбер перекрытия не совпадают с рёбрами стены, а получается что верхнее ребро стены армировано только двумя 8мм арматуринами и я не понимаю, как это ребро посчитать. 3. Ну закладные в плиту стены я могу выставить под плиты ПКЖ, они там ни с чем не связываются внутри стены. Спасибо большое, стало чуточку проще. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090
|
Цитата:
разве нельзя постараться, чтобы совпали? )) скорее всего, эта технология подразумевает передачу нагрузки от ребра к ребру |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2017
Сообщений: 3
|
Цитата:
Чисто теоретически можно пересчитать ребро перекрытия на 1,2 метра или 0,6.. или рёбра стены сделать через 0,5. может это и выход .. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
И безусловно я обращусь к проектировщику, к сожалению первое обращение с такой задачей разбилось о непонимание и фразу типа "зачем что-то изобретать, так никто не делает". Поэтому для составления подробного ТЗ на данный проект хочется услышать больше грамотных мнений. Последний раз редактировалось Free_head, 12.07.2017 в 17:43. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оцените пожалуйста узел сопряжения монолитного фундамента со стеной первого этажа. | Mr.RG | Основания и фундаменты | 14 | 08.02.2017 10:32 |
Узел сопряжения металлической колонны и ригеля | Юрий.Д | Металлические конструкции | 1 | 22.10.2015 09:44 |
Проверка несущей способности ж/б перекрытия по стальным балкам | Павел С | Железобетонные конструкции | 2 | 21.11.2013 16:21 |
Ищу узел сопряжения балконной плиты с плитой перекрытия | Kristi2711 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.09.2013 00:53 |
Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия | Alexmf | Железобетонные конструкции | 20 | 18.03.2012 19:17 |