06.03.2017, 13:21 | #1 | |
Как выполнить стык плиты перекрытия, которая заливается с перерывом во времени?
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 2826
|
|
||||
Можно сделать петлевой стык(это почти вариант 3 но без сварки и с дополнительной продольной арматурой). В учебниках посмотрите. Или в пособиях по проектированию мостов.
|
||||
|
||||
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32
|
Благодарю откликнувшихся. По причинам от нас не зависящих шов должен проходить именно здесь. При этом разница во времени бетонирования между 1й и 2й очередями будет не менее года. В 1м варианте весь срез воспринимают стержни элемента Schöck Dorn и узел работает шарнирно. Во 2м и 3м вариантах смущает работа шва бетонирования. Нет понимания будет ли он работать также как и монолитная плита перекрытия без шва и насколько может повлиять перерыв в сроках бетонирования.
|
|||
|
||||
Если предусмотрите выпуски и что-то вроде шпонки на стыке плит - да, будет работать почти как единовременно залитая
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Такие швы, а точнее конструкции с такими швами поддаются расчету.
Расчет можно посмотреть в "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.03.01-84 |
||||
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Муть какая-то. А зачем рвать бетонирование по грани колонн? Кого и чем спасёт эта 3-х метровая захватка, если (судя по схеме) балки по наружным осям льются в первой захватке???
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32
|
Прошу прощения за долгое отсутствие. Благодарю всех за ответы. В проекте был принят вариант №1 с применением элементов Schöck Dorn. Для их подбора был отправлен запрос с необходимыми исходными данными в компанию Schöck. В ответ был получен отчет по расчету с подобранным шагом постановки и маркой элементов Schöck Dorn. Обрез плиты, которая заливается в 1ю очередь, был вынесен консольно в связи с тем, что по расчету на продавливание у угловых и крайних колонн не обеспечивается несущая способность перекрытия. Т.е. после заливки плиты 2й очереди нагрузка с обеих плит будет приходить на колонны как на промежуточные, но из-за наличия деф. шва расчет на продавливание осуществляется как для крайних и угловых колонн.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить сопряжение лестничного марша и плиты перекрытия? | Помидор | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2014 16:30 |
Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне | diek | Железобетонные конструкции | 12 | 07.04.2014 09:03 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |