Поток поднимется, потери лишь от скорости воды зависят. Но надо о регулировке подумать, вентиль воткнуть. Чтобы иметь возможность влиять на распределение потока, а не получить постоянную ситуацию с температурой в батарее1=70гр.С и в батарее2=45гр.С, и потом наращивать секции на батарее2, ибо тут жарко, а там дубак...
|
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Господа строители и сантехники. Законы физики не зависят от того, что кто-то в них не видит смысла. Уравнение Бернулли опровергнуть на форуме нельзя.
Попробую объяснить "на пальцах" для тех, кто давным-давно забыл курс гидравлики. Жидкость на растяжение не работает! Если разряжение превышает 10м (а при наличии растворённого воздуха и менее) происходит разрыв столба жидкости. Именно по этому атмосферного давление и равняется в среднем 760мм ртутного столба. Даже если трубку взять длиной 1м (как в своё время и сделал Торричелли) и заполнить её ртутью под завязку, то выше 760 мм ртути будет так называемая "Торричеллиева пустота". И именно поэтому всасывающие насосы, расположенные на поверхности, без дополнительных прибамбасов не поднимают воду с глубины более 10м (а то и менее) 2. Чтобы поднять воду на высоту 10м необходимо создать геометрический напор 10м или (см. уравнение Бернулли) 1атм или 0,1МПа. Вот только чтобы закачать воду в этот бак под потолком как раз и необходимо создать геометрический напор равный разнице высот насоса и бака. Но это теоретически, а практически на 20..30% больше (с учётом потерь, кпд насоса, загазованности воды и пр.) Цитата:
Вы ещё мне в подобных терминах про уравнение Навье-Стокса раскажите, долго смеяться буду. Рекомендую всем почитать книгу по технической гидромеханике и не сыпать тут псевдо научными терминами. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Вся страна, проектирующая, монтирующая и эксплуатирующая системы отопления десятки лет- не знает. Это над Вами смеются, теоретик-гидромеханик наш абстрактный. |
|||
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182
|
Уважаемые господа-товарищи. jondo создал тему, чтобы получить помощь в развеянии его сомнений.
Чем же Вы тут стали заниматься? Зачем же кидаться друг в друга Вашими знаниями и выяснять кто умнее и во сколько раз превосходнее других? Призываю Вас подружиться, извиниться друг перед другом и перестать быть такими напыщенно-высокомерными. Каждый умен в своём. У каждого свой жизненный опыт, свой набор знаний, своё мировоззрение. И свой язык, к сожалению. Одно и то же слово Каждым понимается по своему. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Liukk, ты работаешь совсем в другой специфике и уже совсем забыл самые основы.
Циркуляционому насосу не нужно тратить энергию на поднятие столба жидкости, ибо в одной части системы жидкость поднимается, а в другой опускается, полностью уравновешивая подъем, насос работает только на сопротивления. (почитай про системы отопления с естественной циркуляцией, они вообще только на разности плотностей горячей и остывшей воды работают, без насоса). Разряжения в системах отопления вообще не возникает, ибо работают они на избыточном давлении, так что рассуждать про 760мм рт.ст. бессмысленно. Само избыточное давление создается не циркуляционным насосом, он предназначен только для циркуляции. Все здесь прекрасно понимают о чём ты, так же как прекрасно понимают где ты не прав.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Как найти перепад давления на клапане | ventru72 | Инженерные сети | 3 | 03.12.2014 15:49 |
Расчёт падения давления | igord | Водоснабжение и водоотведение | 36 | 27.09.2013 15:14 |
Удельная потеря давления на трение | SvetlyachOK | Инженерные сети | 2 | 11.09.2011 12:57 |
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный | Ax3 | LISP | 9 | 08.02.2011 14:11 |