Непрочитано 14.02.2009, 08:35 #1
Помогите с решением гидроизоляции балкона эркера
civic
 
Регистрация: 19.07.2008
Сообщений: 17

ситуация следующая есть 4 этажное здание, на входной зоне эркер, но 3х этажный, сэкономили, и 4 этаж сделали балконом, по центру балкона находиться сливной трап в ливневку

мы делали следующее,
2 слоя желтого пенополистерола, 40-ки
2слоя пленки
стяжка с разуклонкой в трап
плитка с затиркой

но балкон протекает причем самое интерсное непонятно откуда берется водичка, она находиться !!! под пленкой, и сооьветсвенно на плите перекрытия - у нас течь...

ПОДСКАЖИТЕ КАК ГРАМОТНО СДЕЛАТЬ ВЕСЬ ПРОЦЕСС ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА БАЛКОНЕ, МОЖЕТ ПО БАССЕЙН ТЕХНОЛОГИИ?
Просмотров: 12722
 
Непрочитано 14.02.2009, 15:18
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


у нас дома эркер и сверху балкон тоже мокрый потолок был, потом горячим битумом залили и, наверно, толстым слоем, потому что больше не течёт.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 15:32
#3
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


первый способ - выполнить гидроизоляцию по стяжке из сухих гидроизоляционных смесей..
но надежней будет сделать полностью покрытие из ПВХ-мембраны с заведением ее на стенки и сливом в ту же ливневку....кажется ,это близко к бассейновой технологии
tank166 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 19:53
#4
civic


 
Регистрация: 19.07.2008
Сообщений: 17


а поподробнее не опишите, я с этим впервые сталкиваюсь
civic вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 20:07
#5
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


хм...полотна мембраны имеют ширину 1,5 м.Они свариваются между собой специальным феном так,чтобы закрыть всю площадь вашего эркера.Затем по периметру к этому ковру приваривается полоса мембраны,верх которой крепится на стенах.Стык со стеной по технологии производителей мембраны обрабатывается герметиком. После по этой мембране засыпается балласт...или укладывается тротуарная плитка,все равно...
tank166 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 11:32
#6
civic


 
Регистрация: 19.07.2008
Сообщений: 17


надо обязательно утеплить вот в чем проблема, а места по высоте на 2 стяжки нет
т.е.
1) сделать стяжку с разуклонкой
2) 2 слоя пенополистерола 40-ки
и вот далее непонятно
3) мембрану крепить? как прямо на на утеплитель?
4) плитка
civic вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 17:13
#7
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


ничего не понял....Вы в первом посте написали,что уже сделали стяжку по утеплителю. Вот по этой стяжке и делаете ковер из мембраны,причем к стяжке его крепить НЕ НАДО!!! Мембрану будет держать плитка (лучше положить тротуарную толщиной 30-40мм)
tank166 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 18:46
#8
civic


 
Регистрация: 19.07.2008
Сообщений: 17


мы все сбили полностью, до плиты перекрытия (требование заказчика)

плитку будем ложить керамогранит, на тротуарную нет места, ибо там получиться выше порога двери, причем надо обязательно утеплить......

вот я и боюсь что на мембрану клей плиточный не ляжет, да и будут мини деформации
надо следовательно стяжку делать либо по мебране либо по утеплителю.
civic вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 22:45
#9
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


какая высота от плиты перекрытия до верха керамогранита (порога )?
стяжку по мембране сделать элементарно...я бы еще и сетку из Вр1 диаметром 4 мм шаг150х150 кинул
tank166 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 23:00
#10
civic


 
Регистрация: 19.07.2008
Сообщений: 17


9,5 см
civic вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 23:05
#11
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


да...грустно...на стяжку ничего не остается
tank166 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 23:33
#12
civic


 
Регистрация: 19.07.2008
Сообщений: 17


вот вот, в этом вся проблема
civic вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 23:42
#13
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


каковы размеры эркера-балкона?
tank166 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 11:13
#14
civic


 
Регистрация: 19.07.2008
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от tank166 Посмотреть сообщение
каковы размеры эркера-балкона?
он полукруглый, 5,6 м х 2,8 м
civic вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 12:44
#15
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


я бы попробовал след.конструкцию -гидроизоляция из мембраны по плите перекрытия с заведением на стену +70мм экструдир.пенополистирола+16 мм ЦСП +9мм керамогранит на клею. Хватит ли 70 мм утеплителя и надо ли закрепить ЦСП к плите перекрытия с дополнительной гидроизоляцией точек крепления- лучше смотреть по месту.
tank166 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 22:20
#16
civic


 
Регистрация: 19.07.2008
Сообщений: 17


сегодня конструктивно удалось увеличить растояние с 9,5 см, до 17!!!!

тех представитель заказчика наотрез отказыватеся от мембраны, хз почему

в итоге пока появилось следующее решение
- гидроизол
- стяжка 40 мм с разуклонкой
- Экструдированый пенополистирол 80 мм
- стяжка 40 мм
- клей плиточный с эластичной добавкой
- керамогранит
- затирка с эластичной добавкой

косяк в том что утеплитель надо крепить "грибами", тобишь, гидроизол будет просверлен, представитель заказчика требует чтобы посади на горячий битум (хз пожжем пенополистерол?!)
civic вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 00:54
#17
contacter


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от civic Посмотреть сообщение
сегодня конструктивно удалось увеличить растояние с 9,5 см, до 17!!!!

тех представитель заказчика наотрез отказыватеся от мембраны, хз почему

в итоге пока появилось следующее решение
- гидроизол
- стяжка 40 мм с разуклонкой
- Экструдированый пенополистирол 80 мм
- стяжка 40 мм
- клей плиточный с эластичной добавкой
- керамогранит
- затирка с эластичной добавкой

косяк в том что утеплитель надо крепить "грибами", тобишь, гидроизол будет просверлен, представитель заказчика требует чтобы посади на горячий битум (хз пожжем пенополистерол?!)
Сам сейчас перед дилемой как изолировать балкон над эркером. Пока строители предлагают на плиты гидроизол, затем 12-15 см полистирол бетон, потом стяжка с какойто хренью чтоб влагу не пропускала. Что будет чистовым полом пока х/з. Думаю еще раз залить битумом и гидростеклоизол, а потом на небольшом выносе сделать пластиковый или деревянный настил типа такого http://www.finewood.ru/?page=2&sid=6
contacter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с решением гидроизоляции балкона эркера

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помогите с решением задачи линейного программирования в MathCad JenK Другие CAD системы 4 05.12.2008 14:55