| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли температурный шов в данном случае....

Нужен ли температурный шов в данном случае....

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2010, 20:16 #1
Нужен ли температурный шов в данном случае....
hprx
 
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154

Имеется температурный шов(условно обозначен зеленым). Должен ли он продолжаться на месте МУ4 или идти дальше?
[IMG]http://s013.***********/i325/1011/1f/ed9ae6c1b81bt.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось hprx, 11.11.2010 в 21:13.
Просмотров: 4373
 
Непрочитано 11.11.2010, 21:54
#2
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


А вообще на 42м нужен ли он?
У меня страшное подозрение, что нет.
ПОСОБИЕ
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов
без предварительного напряжения
арматуры
(к СНиП 2.03.01-84)
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 22:21
#3
hprx


 
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154


Скорее всего не нужен. Но предположим, что всё таки он необходим или еще что-то там еще и шов делаем...))) Так вот, скажите пожалуйста, этот температурный шов должен идти по прямой?
hprx вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 23:22
#4
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Всегда думал, что любой шов (хоть температурный, хоть деформационный), должен отделять одну часть здания от другой целиком. Или я неправ?

А насчёт СНиП 2.03.01-84 - он не действует.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 23:24
#5
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от hprx Посмотреть сообщение
Так вот, скажите пожалуйста, этот температурный шов должен идти по прямой?
Не факт.
Но Вы так лихо "фотку" резанули, что плохо видно всю ситуацию.
Должны быть выдержаны те параметры, которые оговорены.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 00:09
#6
hprx


 
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154


Сделал так:
[IMG]http://s008.***********/i304/1011/ea/1c7e7e8bd45bt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s010.***********/i311/1011/8b/c30cefce5516t.jpg[/IMG]
Это возможно?

Последний раз редактировалось hprx, 12.11.2010 в 00:23.
hprx вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:13
#7
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Температурный шов ненужен. Температурный шов здание по всей высоте не разделяет. По всей высоте здание ражделяет деформационный шов. Такой шов устраивают между секциями одного здания, если фундаменты этих секций имеют разную осадку. Было бы неплохо увидеть еще и разрез 1-1. Если у вас нагрузки на фундаменты, типы фундаментов и соответственно осадки фундаментов (а значит и секций) секции в осях Е-Ж и секции в осях А-Д одинаковые, тогда шов в осях Д-Е (я подозреваю, что речь идет именно о нем) ненужен.
Valerius_78 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 14:00
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Наружные стены навесные, судя по всему?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 16:03
#9
hprx


 
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154


Вот разрез:
[IMG]http://i046.***********/1011/d2/d16c71fe2058t.jpg[/IMG]

Стены навесные.
hprx вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 17:23
#10
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Судя по разрезу, у вас будет деформационный шов. Если нет возможности разделить фундамент двух смежных блоков, то можно делать и общий фундамент. Нужно только подобрать фундаменты таким образом, чтоб их осадки(S) и разница осадок (ΔS) здания были в пределах допустимого. Температурные деформации особого влияния на конструкции в вашем случае оказывать не будут.
Valerius_78 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли температурный шов в данном случае....

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Примыкание наружной монолитной лифтовой шахты к зданию (деформационный шов нужен или нет) max84 Железобетонные конструкции 8 19.07.2010 17:26
Как определить момент на колонну в данном случае? Maks5 Конструкции зданий и сооружений 8 27.04.2010 15:20
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07
Каркас. Сейсмика 8 б. нужен ли деф. шов? проэктант Конструкции зданий и сооружений 3 11.07.2008 13:53