Непрочитано 22.05.2017, 17:46 #1
В какую сторону должны открываться двери в туалет по пожарным нормам?
ludmila22
 
Регистрация: 25.02.2017
Сообщений: 4

Добрый день, подскажите пожалуйста люди добрые.
Обязательно ли двери в санузел кафе должны открываться наружу?
Или нет таких пожарных норм? можно и внутрь?

И какая минимальная ширина дверей в санузел?
Просмотров: 12160
 
Непрочитано 22.05.2017, 18:39
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Offtop: зависит от количества "рабочих мест"
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 18:53
#3
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


СП 1.13130.2009 п. 4.2.6
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Не нормируется направление открывания дверей для:

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;

в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест;

г) санитарных узлов;

д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;

е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне;

ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 18:53
#4
Evgeny_T


 
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 22


СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)

4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
г) санитарных узлов;

4.3.3 ....
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.

4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
Evgeny_T вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 18:54
#5
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ludmila22 Посмотреть сообщение
И какая минимальная ширина дверей в санузел?
В сам сан.узел как в помещение (не про кабинки речь) согласно СП1.13130.2009 4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 06:59
#6
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429


В сторону движения людей при эвакуации
RicoSand вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В какую сторону должны открываться двери в туалет по пожарным нормам?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая музыка нам нравится, какую слушаем и зачем? BM60 Разное 2999 вчера 16:00
Куда должны открываться двери в гостиничных номерах? denisnsmaster Пожарная безопасность 24 09.06.2017 20:41
В какую сторону на чертеже должен глядеть главный вход (главный фасад) здания? xopolllo Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2015 23:11
Согласно каким нормам в кабинетах (общественное здание) должны устанавливаться окна? pusikul Архитектура 2 15.06.2014 15:56
Какую прочность должны набрать стыки колонн в стаканах для продолжения монтажа? KAV Technar Технология и организация строительства 3 10.06.2011 23:00