Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите определить допустимую и фактическую нагрузку на плиту лоджии

Помогите определить допустимую и фактическую нагрузку на плиту лоджии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2017, 14:05 #1
Помогите определить допустимую и фактическую нагрузку на плиту лоджии
JVV
 
Регистрация: 27.11.2017
Сообщений: 1

Доброго дня! Я новичок на форуме, помогите, пожалуйста.
Дом 1988 года постройки, серия 1-528кп82. Лоджия 7 кв.м. Плита опирается на 2 боковые стены. Остекление сделано теплое. Делают стяжку где-то 7-10 см. По словам мастера, общий вес стяжки где-то 1500 кг (около 20 пакетов цемента по 25 кг). Притом сначала были утеплены стены, а потом уже сделана стяжка. Если я правильно понимаю, получается "кайма" с краев где-то по 10 см., т.е. стяжка неравномерно по плите Выдержит ли плита такую нагрузку? Поскольку не имею опыта в строительстве, опасения закрались уже по факту выполненных работ.
Просмотров: 2199
 
Непрочитано 28.11.2017, 12:19
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Объемный вес цементно-песчаного раствора примем 1800 кг/м.куб. При толщине стяжки 10 см =0,1 м получим вес 1 м.кв стяжки: 1800*0,1=180 кг/м.кв (это нормативная нагрузка). Введем коэффициент надежности по нагрузке 1,1, тогда 180*1,1=198 кг/м.кв - это расчетная нагрузка.
То же самое при толщине стяжки 7 см, тогда 1800*0,07=126 кг/м.кв (нормативная нагрузка) 126*1,1=138,6 кг/м.кв (расчетная нагрузка).
Площадь лоджии 7 м.кв, тогда даже если толщина стяжки была 10 см, то ее вес (нормативный) составит 180*7=1260 кг. Это сами понимаете - меньше вами указанных 1500 кг. Либо у вас площадь лоджии не 7 м.кв, либо у вас мешки со смесью были не по 25 кг, либо ваш мастер вас обманул.
По НОРМАМ полезная нагрузка на балконе (лоджии) в квартирах жилых зданий (нормативная) составляет 2 кпа=200 кг/м.кв. С коэффициентом надежности по нагрузке 1,2 получим 200*1,2=240 кг/м.кв (расчетная нагрузка). Это если нагрузка приложена по всей площади лоджии.
Мне отсюда не видно - сбивал ли ваш мастер существующий пол на лоджии прежде чем делать стяжку. Предположим, что сбивал. Тогда если это была керамическая плитка толщиной 10 мм = 0,01 м на растворе толщиной 20 мм =0,02 м получим вес пола 2400*0,01+1800*0,02=60 кг/м.кв (нормативная нагрузка); 60*1,1=66 кг/м.кв (расчетная нагрузка).
По проекту жб плита лоджии могла нести нагрузку (нормативную) 200+60=260 кг/м.кв ; 240+66=306 кг/м.кв (расчетную).
А у вас при толщине стяжки 7 см, уложенной с предварительным удалением пола получается 260-126=134 кг/м.кв<200 кг/м.кв - нормативная полезная нагрузка по НОРМАМ.
Если полы не удаляли и просто налили стяжку толщиной 10 см , то 260-60-180=20 кг/м.кв<200 кг/м.кв - нормативная полезная нагрузка по НОРМАМ.
Отсюда вывод - сделав такую толстую стяжку вы в любом случае сильно уменьшили полезную нагрузку, которую могла нести плита лоджии. То есть рухнуть то не рухнет, но и толку от такой лоджии не много.
Но я вам могу открыть страшную тайну. Вот эти все нагрузки по НОРМАМ принимаются не просто из расчета жб конструкций на прочность, а еще и из условий их прогибов и раскрытия трещин в бетоне свыше допустимого. То есть если вы плиту лоджии перегрузите сверх проектной нагрузки, то она прогнется и растрескается, а в трещины попадет влага, что приведет к коррозии стальной арматуры плиты. И вот когда арматура проржавеет - тогда и рухнет. Но это произойдет не сразу.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите определить допустимую и фактическую нагрузку на плиту лоджии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить нагрузку от здания на фундамент в Скаде??? Geny SCAD 10 21.02.2013 15:50
Помогите задать нагрузку в SolidWorks Simulation enginerv Расчетные программы 5 12.07.2012 00:47
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 28.06.2012 06:14
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
Как правильно определить нагрузку на пол кг/м2 elsdd100 Конструкции зданий и сооружений 85 05.03.2012 15:36