Непрочитано 13.09.2009, 20:17 #1
Армирование ленточного фундамента
Dr.Braun
 
город N
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 43

Всем добрый день. Тема, значит, такая. Есть ленточный фундамент. Есть сейсмика 9 баллов. Нагрузка на фундамент порядка 1т/м. Поскольку нагрузка невелика, то решил, что достаточно будет конструктивно кинуть по подошве сетку из 12й арматуры. Вопрос: нужно ли армировать стенки ленты или достаточно арматуры по подошве?
Просмотров: 4138
 
Непрочитано 13.09.2009, 20:25
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


А в "похожих" темах про подобное ничего не говорилось?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 20:43
#3
Dr.Braun


 
Регистрация: 03.03.2009
город N
Сообщений: 43


Что-то есть, но как-то не густо
Dr.Braun вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 13:34
#4
knife


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53


стенки армировать нужно)хотябы из условия минимального процента армирования.
knife вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 18:20
#5
GC2006


 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 24


Вообще ленточный не армируют. только в подошве конструктивно 12 армутуру с шагом 200. Если нагрузка небольшая то вообще делают обычный фундамент без подушки. Просто монолитят или укладывают ФБС, а в этих блоках, как извсетно, армутуры нету.
В твоем случа полюбому надо армировать при такой сеймике. А еще лучше сделать монолитный пояс по всему периметру над фундаментом и если несколько этажей то несколько по высоте поясов. С института еще помню что одни из основных требований сейсмики явл. жесткость и семетричность ф-тов, и какркаса.
GC2006 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 18:57
#6
Гравитатор

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2008
Украина
Сообщений: 77


семетричность - тока-таки правельна сказаль, двж - однака.
Гравитатор вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 19:14
#7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Какие стнеки вы имеете ввиду: стенку самой ленты (скажем так боковые грани ленты) или стенку которая от ленты до нуля здания?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 21:11
#8
Dr.Braun


 
Регистрация: 03.03.2009
город N
Сообщений: 43


Я имею в виду стенку самой ленты.
Dr.Braun вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 13:38
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Я бы сделал так:
если по ленте идёт монолитная стенка то заармировал-бы каркасом
если по ленте идут блоки ФБС то ничего дополнительно не армировал-бы.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 01:30
#10
Дима Богомолов

инженер-строитель, проектировщик-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2008
г. Гродно, Беларусь
Сообщений: 264


Цитата:
Сообщение от Dr.Braun Посмотреть сообщение
Всем добрый день. Тема, значит, такая. Есть ленточный фундамент. Есть сейсмика 9 баллов. Нагрузка на фундамент порядка 1т/м. Поскольку нагрузка невелика, то решил, что достаточно будет конструктивно кинуть по подошве сетку из 12й арматуры. Вопрос: нужно ли армировать стенки ленты или достаточно арматуры по подошве?
А какие внутренние усилия будут возникать в вашей ленте во время её работы (с учётом сейсмических воздействий)?
Дима Богомолов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44