Противопожарная стена между временными зданиями (бытовками)
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
||
Просмотров: 18032
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
Цитата:
Какими характеристиками должна обладать эта стена, какой предел огнестойкости? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Что нужно для стены из ФБС размером 6м высота и 7,2 в длину? она как то должна раскрепляться? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
В соответствии с п.4.3 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 18.07.2013) противопожарные расстояния между производственными, складскими, административно-бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных объектов принимаются в соответствии с разделом 6 СП 4.13130.2013.
В соответствии с п.6.1.2 СП 4.13130.2013 расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3 СП 4.13130.2013. При сплошном расположении групп (пристроены к стене). Или же при стене внутри здания, делящей его на пож. отсеки. Или наружная стена при пристройке рядом другого здания. Цитата:
Цитата:
Стены 1 тип это REI 150 2 тип REI 45
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Приблизительно Точно можно определить по пособию по огнестойкости к старому СНиПу (как для для каменных стен). Сейчас уже действует новый СТО на ж.б., но он лишь чуть жёстче пособия и у вас не ж.б.
Так же стену из ФБС можно рассматривать лишь в качестве каменной стены из бетонных блоков, а не ж.б. То есть почти бесконечное REI. Минимум 150 будет, наверное, если стена сама по себе стоит и нормально так сопротивляется ветру. Если есть щели в кладке (допустим нет раствора), то REI = 0 (при R>150). Кстати. О птичках. Поискал требования к наружным отдельным противопожарным стенам и не нашёл. Видимо (скорее всего), их делают по нормам на внутренние стены, которые выше приведены. Если вы проверяете ППРы, то вы не там смотрите ошибку. Не придирайтесь огульно к запятым и этим стенам. Особенно если они отдельно стоящие и наружные с зазором до зданий. Когда я выполняю проверку того, чего не понимаю, то я обычно честно сообщаю об этом проверяемому и мы совместными усилиями обсуждаем решения. Чаще в таком случае я подписывал поначалу не глядя на 100% решений, так как нет знаний. В смысле проверку делал выборочно, но с малым по началу процентом выборки. Есть хорошая традиция при выборочной проверке проверять порядка 10 % решений (самые важные). Я же без знаний проверял и разбирался в 2-3-5 важнейших решениях в зависимости от сроков проверки. Позже я доходил до 5% и позже до 10%. Больше уже по особому повелению руководства из-за трудоёмкости. И вы тоже поступаете правильно, что разжёвываете на форуме лишь пару решений. Но вы выбрали не самые важные. Может быть вам самому сделать разок ППР ? Тогда и вопросов будет поменьше ? Сразу предупреждаю, что невозможно описать важные решения в ППРах. Увы, это тоже искусство и словами его сложно описать. Разнообразие технологий, условий, трудоёмкости, цен, ожиданий, опыта всех исполнителей...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.11.2017 в 20:15. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Да, нужен фундамент.
Да и вообще перерасход средств заказчика. Сверх поса и смет скорее всего.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
противопожарная стенка препятствует распространению огня, а если у вас будет почти на 1,5 метра торчать над стеной (насколько понял) и соседние строения/конструкции из сгораемых материалов рядом через стенку - запросто перекинется пламя во время пожара, достаточно тому же ветерку подуть.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние между квадратными в плане зданиями (сейсмический район) | Askarov | Архитектура | 6 | 24.10.2022 09:18 |
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? | Алена (ПОС) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 28.07.2017 19:18 |
Многоэтажный переход между зданиями | Lunn | Железобетонные конструкции | 21 | 27.10.2013 13:25 |
Допустимые расстояния между зданиями и границами участков в Спб. | yellowich | Технология и организация строительства | 1 | 17.05.2013 11:42 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |