Чем заполнить металические сваи?
ВладУхта
 
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 7

Ближайшее БРУ 600 км. Знаю, что есть способ заполнения сухой песчанно-цементной смесью, но не могу найти нормы...Help!
Просмотров: 14174
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 11:44
#21
ВладУхта


 
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 7


Заказчик предлагает использовать эту технологию, но сроки и экономика...Как я понял: технология есть и если проектировщики рассчитают нагрузки и мы согласуем с Заказчиком ППР, то ссылки на СНиП, СП и т.д. нам не нужны?!
ВладУхта вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 11:57
#22
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


понесет ли такая труба без заливки бетоном ту нагрузку на которую ее считали с учетом заливки?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 12:08
1 | 1 #23
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от ВладУхта Посмотреть сообщение
если проектировщики рассчитают нагрузки и мы согласуем с Заказчиком ППР, то ссылки на СНиП, СП и т.д. нам не нужны?!
Вам нужно получить проектное решение, согласованное заказчиком. Не только нагрузки проектировщики посчитают. Они должны решить, что ваш вариант приемлем и написать об этом. И заказчик об этом тоже должен написать. А потом уже Вы займетесь ППРом.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 12:22
1 | 1 #24
Почти человек

Почти художник
 
Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от ВладУхта Посмотреть сообщение
то ссылки на СНиП, СП и т.д. нам не нужны?!
Конечно не нужны, ссылайтесь на интернет и конкретно на forum.dwg.ru.

А если серьезно, довольно странно что Заказчик предлагает заняться такими делами вам строителям - заменить, под свою ответственность, принятые в ПД решения и описанные в заключении ГГЭ.
Если бы было все нормально Заказчик сам уже бы написал и согласовал эти решения, еще до начала тендера на СМР.
Почти человек вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 12:45
#25
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от ВладУхта Посмотреть сообщение
Инвентарная, т.е. обсадная стальная труба извлекается из ствола скважины, а нам предлагают технологию следующую: лидерное бурение, далее забиваем трубу и заполняем бетоном...технологии схожи
Да вы Чё???
У вас ведь бурозабивная свая (если по терминологии)....
Нормы 2012 года не дают официального права заполнять такие сваи грунтом. Вот если бы вы проектировали до 2012 г...., да и то верх сваи обязательно бетон.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 12:55
#26
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Почти человек Посмотреть сообщение
т.к. максимальный срок службы оборудования по данным от заводов не более 10-20 лет.
бугага?
ну бугага же!!
hexD вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 13:19
#27
Арнольд Петрович


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 75


Конкретный норматив не помню, подскажу что знаю.

Строительство промздания в условиях крайнего севера. Проектировщик заложил сваи из стальной трубы с засыпкой ЦПС от внутренней коррозии. По-моему, ЦПС в расчете не учавствало. Но тут могу соврать

ЦПС потом само схватывается, мне так объяснили. Цемент везли в биг-бег. Песка там очень много Засыпали гости из Средней Азии с помощью воронок самодельных и бетономешалки.

Способ погружения - сперва лидерная скважина потом вибропогружение.
Арнольд Петрович вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 13:30
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Тут вон тс же пишет, что труба вроде бы извлекаться должна была.. Т.е., свая - бетонная. Но им хотят впулить трубу стальную, набитую всяким говном.

Offtop: Арнольд батькович, для химической реакции гидратации минералов цементного клинкера надо воды минимум около 20% от массы активного вещества цемента (точно не помню), равномерно распределенной по объему. Кроме того, при данном В/Ц затруднено формирование нормальной структуры цементного камня. Так что все это"само схватится" - хрень. Типа, сопля сама засохнет и приобретет прочность. Не, со временем - наберет, конечно. Сколько-то. Скажем, 5% от марочной прочности через год вас устроит?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.11.2016 в 13:41.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 13:43
#29
Арнольд Петрович


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 75


Бармаглотище, уел

Тоже как-то скептически к этому отнесся. Но рабочка была составлена на редкость хорошо, не надо было ничего придумывать и искать узлы, поэтому меня этот ответ устроил тогда.
Арнольд Петрович вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 13:51
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ну тут ведь все зависит от того, какая роль чему отводится в проекте.
Если держать должен бетон, а труба чисто как опалубка да гидроизоляция - это одно. А если держать должна труба, а бетон - сбоку изнутри припека.. То другое. Во втором случае - наверное, можно и просто цпс засыпать. Правда, просядет со временем и вверху останется серединка от бублика. В первом - не прокатит совершенно точно, марочной прочности там и через 100 лет не будет.

так что вопрос к ТС - а что там несущее, а что - "чтобы было"?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 14:23
#31
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
держать должна труба, а бетон - сбоку изнутри припека
Судя по цифре 600 км, это так
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем заполнить металические сваи?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 118 14.03.2023 07:10
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45