Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна
VES-na
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 1

Подскажите пожалуйста ,как расчитываеться площадь и количество вентиляционных отверстий (или слуховых окон)чердачного помещения двухскатной кровли?Буду признательна если кто скажет в какой литературе искать.
Просмотров: 47547
 
Непрочитано 01.11.2008, 18:31
#2
jkz

архитектор
 
Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 16
<phrase 1=


VES-na
мне не так давно тоже нужно было ответить на этот вопрос заказчикам...
нормативной литературы ни какой не нашла, забила в поисковике "слуховые окна" и нашла только вот что:
Слуховое окно - окно на скате крыши, служащее для освещения и проветривания чердака, для выхода на крышу.
Жестких правил про проектирование слуховых окон нет, так как их расположение и размеры во многом зависят от индивидуальных представлений проектировщика, актуальных тенденций в архитектуре и от того, какую функцию будет нести это окно – декоративную или практическую
Также во многом на выбор формы и пропорций окна оказывают влияние архитектурные традиции того или иного региона и используемый материал.
Слуховое окно должно гармонично вписываться в кровлю: не быть расположено слишком близко к коньку или карнизу крыши, а также к фронтонам (боковым сторонам).
Важно также выдерживать минимальное расстояние между двумя слуховыми окнами минимум 0,8 метра, так как меньшее расстояния усложняет как укладку кровельного покрытия, так и последующие профилактические осмотры кровли. Кроме этого в узких местах возможно образование снеговых мешков.
На таком маленьком участке возможны все возможные ошибки, которые только можно себе представить в кровельных работах. При проектировании слуховых окон необходимо грамотно учитывать гидро- и теплоизоляцию, защиту от таянья снега, защиту деревянных подконструкций.
jkz вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 10:10
#3
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м .
лин вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2008, 11:10
#4
zhkva

Инженер ОТ
 
Регистрация: 15.03.2008
ЯНАО
Сообщений: 26
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от лин Посмотреть сообщение
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м .
А как быть с общественными зданиями? То же на этот СНиП ссылаться?
zhkva вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2008, 12:30
#5
Archeo

архитектор
 
Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 348


Мы обычно считаем так. Берём предполагаемое слуховое окно, измеряем в нём площадь проёмов, занятых жалюзийными решётками, и умножаем её на 0,6. Получается некое число, назовём его S. Потом площадь чердака делим на 400 и на S, округляем до целого (в большую сторону) и получаем минимально необходимое количество слуховых окон.
Archeo вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 10:25
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


по нашим снипам вообще требуется только одно окно на 1000м.кв. и хоть убейся
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 16:32
#7
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


Уважаемые господа-проектировщики, вентиляция холодных чердаков и иных проветриваемых подкровельных пространств задача чья: конструкторов и архитекторов или ОВ? Защита поверхностей конструкций от конденсата обеспечивается необходимой вентиляцией чердака, обеспечением определенного температурно-влажностного режима. Данные, которые даются в СНиПах, очень условны и неприменимы для многих случаев. Существует разные объемно-планировочные решения, требующие разных подходов. В одном случае достаточно установки отверстий в стенах или слуховых окон, вентилируемого конька, в другом - установки аэраторов, возможно с принудительной вытяжкой. Применяемые решения должны быть не с точки зрения "должно помочь", а подтверждаться расчетами. Я склоняюсь к тому, что методы вентиляции, допустим, холодного чердака, в зависимости от исходных данных (определенный температурно-влажностный режим) сродни с задачами по обеспечению микроклимата в отапливаемых помещениях. Т.е. зачастую это задача ОВ.
Инкуб вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Слуховые окна на кровле tanushkin Архитектура 13 25.11.2009 15:43
Переустройство чердачного помещения под жилую мансарду 5-ти этажного дома korolev_evg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.02.2008 17:09
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32