Дорогие товарищи проектировщики, имеется следующая проблема.

После строительство загородного дома( 3 этажа и мансарда, газобетон, деревянные перекрытия и стропила, примерно 200 квадратных метров) обнаружили, что запроектировали мало вентиляционных каналов. Хотелось бы вент. каналы для двигателя, вырабатывающего электричество( установлен на первом этаже) и бани/сауны тоже на первом этаже.

Не могли бы Вы подсказать возможные пути решения этой проблемы? Имеющаяся вентиляция проложена в ненесущей стене, расположенной примерно посередине дома.
Просмотров: 3941
 
Непрочитано 06.01.2008, 00:42
#2
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


1. Принудительная вентиляция с использованием существующих вентканалов или новых.
2. Устроить новые вентканалы.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2008, 13:18
#3
Den31337

Студент, Проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2007
Калининград
Сообщений: 18


По-моему нельзя подключать несколько помещений в один вент. канал, или я ошибаюсь?

Я видел в новом построенном доме на кухне в стене дырку прямо на улицу под окном! Расскажите подробнее, если можно. Можно ли так сделать в моём случае?

Возможно ли устройство внешней вентиляционной трубы, т.к. через крышу врезать новую трубу будет очень проблематично?
Den31337 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2008, 17:52
#4
v_glazkov

архитектор
 
Регистрация: 04.01.2008
Киев
Сообщений: 30
<phrase 1= Отправить сообщение для v_glazkov с помощью Skype™


Лучше всего изыскать возможность устройства вентиляционных каналов на естественной тяге. Их можно выполнить в виде верт. воздуховодов Ф150 или прямоугольного сечения 150 х 150 из оцинков. стали. Для этого придется сделать отверстия в междуэтажных перекрытиях (не попадая на балки, разумеется), кровельных конструкциях вместе с утеплителем (немного геморройно) и выйти на кровлю в виде вент. оголовка (для кровель типа еврошифер\ондулин, металлочерепица, полосовая битумная черепица продаются соответств. вентвыводы в виде грибков). Плюс этого варианта - гарантированная постоянная тяга, независимая ни от чего; минус - сложности с прохождением через многослойную конструкцию мансардной кровли, требующие специфических знаний и тщательности.
И конечно же можно не тянуть вентканалы снизу через весь дом, а выбросить воздух сразу наружу, но тогда отсутствие естественн. тяги надо компенсировать тягой с механич. побуждением, т.е. вентилятором. Плюс - минимум мудоханья с перекрытиями и кровлей, минусы - 1. вентилятор иногда должен работать в системах жизнеобеспечения, постоянно (вот допустим в комнате с дизель-генератором, иначе выхлопные газы накопятся), а вот гарантировать этого нельзя; 2. там, где он у тебя работает только для комфорта и непостоянно, шум от его работы может быть слышен на улице, а летом - и в комнатах.
v_glazkov вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2008, 18:29
#5
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


В помещении с дизель-генератором нужена механическая вентиляция, чтобы услышать шум вентсистемы при работающем дизеле надо иметь острый слух. Я бы и в сортирах/ваннах/душевых ставил вентиляторы.
PL вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2008, 18:42
#6
v_glazkov

архитектор
 
Регистрация: 04.01.2008
Киев
Сообщений: 30
<phrase 1= Отправить сообщение для v_glazkov с помощью Skype™


Для дизель генератора вентиляция с мех. побуждением не является необходимостью, а скорей всего, противопоказана. Фирмы, устанавливающие это оборудование, дают чертеж с требованиями к помещению, и там показаны 2 вентканала - воздухозаборный и вытяжной.
Без каких-либо вентиляторов.
И второе. Говоря об шумовых проблемах с вентиляторами, я имел в виду их использование в санузлах, где они работают от случая к случаю. Вот это я и назвал в предыдущем посте работой "на комфорт", в отличие от работы на жизнеобеспечение. Понятно, что если во втором случае шум от работы вентилятора не смущает, то в первом - могут быть вопросы.
v_glazkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2008, 19:11
#7
Den31337

Студент, Проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2007
Калининград
Сообщений: 18


Всем спасибо за ответы.

У меня появился ещё вопрос. А можно ли выхлоп бензогенератора вывести в трубу диаметром 20 мм и протянуть на крышу в одном из имеющихся вентканалов? Сам глушитель двигателя имеет соответствующий диаметр 20 мм.

Не будет ли много потерь в такой узкой трубе? По-моему, на глаз, должно быть всё впорядке.
Den31337 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2008, 20:23
#8
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,527
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Den31337 Посмотреть сообщение
...У меня появился ещё вопрос. А можно ли выхлоп бензогенератора вывести в трубу диаметром 20 мм и протянуть на крышу в одном из имеющихся вентканалов? Сам глушитель двигателя имеет соответствующий диаметр 20 мм.Не будет ли много потерь в такой узкой трубе? По-моему, на глаз, должно быть всё впорядке.
Это на третий этаж-то? Ох чувствую выхлоп обратно к вам в комнаты пойдет!
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2008, 15:27
#9
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от T-Yoke Посмотреть сообщение

Цитата:
Сообщение от Den31337
...У меня появился ещё вопрос. А можно ли выхлоп бензогенератора вывести в трубу диаметром 20 мм и протянуть на крышу в одном из имеющихся вентканалов? Сам глушитель двигателя имеет соответствующий диаметр 20 мм.Не будет ли много потерь в такой узкой трубе? По-моему, на глаз, должно быть всё впорядке.

Это на третий этаж-то? Ох чувствую выхлоп обратно к вам в комнаты пойдет!
Спорное утверждение. Если трубу от б/генератора дотащить до 0.5-1м от конца вент. канала то должен заработать эффект эжекции, т.е. будет улетать выхлоп и подсасывать с собой воздух из вент.канала увеличивая его производительность.
Диаметр трубы лучше-бы увеличить до Ду25-32, хотя и Ду20 подойдет. БОльшее сопротивление не выходе приведет к некоторой (небольшой) потери мощности и только.

Последний раз редактировалось MYV, 07.01.2008 в 15:40.
MYV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция в одноквартирном доме

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентиляция наоборот sima Прочее. Архитектура и строительство 4 15.12.2007 13:49
Вытяжная вентиляция - верхний этаж Geca Инженерные сети 13 28.04.2007 14:37
Толщина ненесущей стены в монолитно-кирпичном доме Ilias Железобетонные конструкции 5 10.09.2006 11:07
Вентиляция в жб "этажерках" Engineer IA Инженерные сети 5 03.05.2006 06:03
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58