Непрочитано 24.03.2010, 12:45 #1
Проектирование водяного теплого пола
Alex-1602
 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6

Подскажите где можно достать информацию по проектированию водяного теплого пола, если кто может дать образец пояснительной и чертежей. или подскажите что и как
Просмотров: 34630
 
Непрочитано 24.03.2010, 14:44
#2
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Давайте разбираться вместе!
1 Для начала определяем теплопотери помещения;
2 Определяем расчетный расход тепла на 1м2 каждого помещения с учетом тепловых потерь;
3 Определяем температурный график и выполняем рачет на температуру поверхности пола (не выше +26С в жилье)
4 Определяем колличество контуров в помещение и раскатываем полы.
5 Конструируем узел смешения.

Это основное. каждый пункт можно разбить на несколько мелких. Практически у любого производителя труб есть рекомендации по проектированию напольного отопления. На Мой взгляд лучше металлополимерные трубы. http://www.vesta-trading.ru/download/rukovodstvo.pdf в разделе помощь проектировщику.
Studentik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 09:30
#3
Alex-1602


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6


Большое спасибо за отклик, вижу что вы в этой теме "теплых полов" подкованы. Посмотрел пример, в нем конечно нашел ошибки в примере расчета, но это не беда, не понял как они определяют линейные потери в петлях...и на этом у них все встало....а длину петли как подобрать, метод укладки теплых полов-их же несколько видов укладки. ну и сам подбор коллекторов-тут все конечно понятно, от кол-ва контуров, а с насосом как дело обстоит?
Alex-1602 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 13:49
#4
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


ИМХО, лучше вначале определитесь с производителем. А уже по производителю легко найти методики расчета, программы и т.д.
В частности, по Kan-therm длина петли определяется как площадь пола / шаг трубы в метрах, укладывать лучше улиткой, длина петли не более 90 м, площадь участка с петлей не более 30 м и т.д.
lovial вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 14:10
#5
Alex-1602


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6


А кто производитель системы Kan-therm? допустим помещение 20 м2, шаг 10 см, получается 200 метров трубы, т.е. петли? это нужно ели не более 90 м- 2-3 петли делать? Может кто дать реальный проект теплого пола, с чертежом и расчетами, чтоб мне по нему все точно посчитать. Буду очень благодарен
Alex-1602 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 15:13
#6
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Германия-Польша. Вот тут http://www.kan.com.pl/ua/index.php?o...d=42&Itemid=48 можете скачать справочник проектировщика (но он большой), там по полам на 5 страницах все расписано. А можете руководство по монтажу теплого пола мокрым способом скачать - оно меньше, но про теплый пол все вроде есть...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 10:42
#7
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Ну скажем не с производителем определяться, а с трубой. металлополимерные (Valtec. Henco и др.) армированный полипропилен, полипропилен (бывает и такое ) и наконец - МЕДЬ! Можно еще сталью делать как в Советские времена, в помещениях детских садов, но там диаметр трубы 32-40 был и шаг около 40-60см.
По поводу длины петель и площади отпливаемой одной петлей лучше смотреть в СП 41-102-98. Выполнять эти нормы или нет решает каждый САМ. Длина петли почти для всех труб ограничивается 100м. для ду12-14. Это из экономической составляющей. Потери давления в петле не более 20кПа и собираются из петери по длине трубы+отводы (калачи - два отвода).
К одному коллектору подключаю 8-10 петель. Длина всех петель должна быть примерно одинакова +-10% относительно друг друга.
Могу скинуть пример гидравлического расчета в экселе, но там без расчета температуры пола.
Studentik вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 10:52
#8
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Studentik Посмотреть сообщение
Ну скажем не спроизводителем определяться, а с трубой.
Выполнять эти нормы или нет решает каждый САМ
Ага... Только гарантию производитель на сделанное не по его нормам не даст...
lovial вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 11:01
#9
Alex-1602


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6


Буду очень признателен, получается коллектор на 8-10 выходов? а чертежи есть? вот почта [email protected]
Alex-1602 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:43
#10
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Подскажите пожалуйста, как организуется система теплых полов(здание 1000м2) если теплоноситель-вода из центрального отопления. Как охладить воду до поступления ее в автоматический смесительный узел?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:54
#11
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Как охладить воду до поступления ее в автоматический смесительный узел?
А что, автоматический смесительный узел не справляется? ИМХО, как раз таки его задача...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 12:08
#12
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
А что, автоматический смесительный узел не справляется? ИМХО, как раз таки его задача...
Я всегда думал что он изменяет температуру на небольшое кол-во градусов. А если приходит вода 95 градусов, можно ли ее охладить до 45водой с обратки?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 12:30
#13
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Тогда можете поставить на ответвлении теплоносителя на теплый пол всего дома смесительный узел (есть готовые фирменные, можно собрать самим - трехходовой клапан, электропривод, датчик температуры, краны, обратные клапана)...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 12:40
#14
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Тогда можете поставить на ответвлении теплоносителя на теплый пол всего дома смесительный узел (есть готовые фирменные, можно собрать самим - трехходовой клапан, электропривод, датчик температуры, краны, обратные клапана)...
Я так и хотел сделать-поставить смес. узел в подвале-, просто не был уверен можно ли им температуру 95 градусов остудить водой с обратки до нужной.
lovial, а фирму хорошую не подскажите таких узлов, желательно в комплекте с насосом чтоб делали.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 12:55
#15
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Можно. По поводу узлов - те, с которыси имел дело, шли под торговыми марками Висмана, Будеруса и т.д., но реально, насколько мне известно, делались другой фирмой. Но они все были небольших диаметров. На 1000 квартир, ИМХО, труба будет ого-го... Так что скорее всего придется собирать самим, ибо под заказ будет дорого...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 13:04
#16
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Дак вот специалистов нет, чтоб самим делать. А порядок цен какой примерно.(1000м2 кстати) труба где то 76мм думаю будет.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 13:17
#17
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Дак вот специалистов нет, чтоб самим делать. А порядок цен какой примерно.(1000м2 кстати) труба где то 76мм думаю будет.
Дак военного ничего нет... Трехходовой клапан и электропривод ESBE, к примеру, датчик температуры, запорные краны и обратный клапан хоть на местном базаре, хоть на фирме... Собрать это дело на резьбах, электрик/КИПовец подключит питание и датчик...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 13:48
#18
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Дак военного ничего нет... Трехходовой клапан и электропривод ESBE, к примеру, датчик температуры, запорные краны и обратный клапан хоть на местном базаре, хоть на фирме... Собрать это дело на резьбах, электрик/КИПовец подключит питание и датчик...
Он чем-то принципиальным отличается от элеваторного узла для обычного отопления? Я так понимаю главное отличие в автоматическим подмесе. Все таки до конца не могу понять как вода с обратки градусов 35 остудит кипяток такой.
Какая-нибудь схемка или пример опросника у Вас есть, был бы очень признателен...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 14:12
#19
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Он чем-то принципиальным отличается от элеваторного узла для обычного отопления? Я так понимаю главное отличие в автоматическим подмесе. Все таки до конца не могу понять как вода с обратки градусов 35 остудит кипяток такой.
Этим занимается трехходовой кран. Чем больше требуемой температура подачи, тем больше он прикрывает подачу и больше приоткрывает подмес обратки, вплоть до полного закрытия подачи (т.е. в систему идет только обратка). Вот этот момент с возможностью 100% обратки в систему кардинально отличает такой узел от элеватора...
Вот трехходовой кран http://www.teplot.ru/index.php?id=96
Вот готовые узлы для малых мощностей, можете там же по автоматике и пр. глянуть: http://www.reikon.ru/warm_floor/mix.html
Схема подключения сервопривода http://www.orkli-info.ru/library/sol...lectric-drive/
Схема http://www.motor-semz.ru/a1-6.html
принципиально то, что Вам надо, вместо калорифера будут распределительные гребенки Вашего пола.
lovial вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 08:01
#20
Alex-1602


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6


Узел смешения мы берем вот такой http://www.orkli-info.ru/library/sol.../pack-combimix
Если кому надо могу скинуть програмку в Excel по настройке узла
Alex-1602 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проектирование водяного теплого пола

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Ищу образец техзадания на проектирование водяного пожаротушения складского здания Turbo D Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.05.2010 16:25
Расчет теплого пола GD Архитектура 5 05.10.2009 15:18
Регулировка теплого пола grinn Отопление 4 16.04.2009 01:06