25.11.2014, 14:45 | #1 | |
Продольная трещина в фундаменте? Чем может быть вызвана.
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 3591
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Возможно при строительстве было отступление от проекта и одну из сторон здания нагрузили больше чем предусмотрено проектом (допустим в одном крыле надстройка). Второй из возможных вариантов - слабые грунты под одной из частей здания или переувлажнение. В любом случае нужно больше фото и саму конфигурацию здания и в какой части трещина. Фото снаружи желательно всего здания и в районе трещины.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 47
|
Для анализа нужно больше исходных данных
1 план с примерными размерами, что располагается наверху 2 наружная или внутренняя стена 3 тещины на смежной или противоположной стене , эта трещина сквозная или нет 4 глубина заложения, шурфы 5 что за коммуникации проходят через стену 6 |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
|
Цитата:
2. Внутренняя стена 3. Насчет сквозная трещина или нет ответить не могу |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
У трещин, вызванных деформацией материала, углы граней должны повторять друг друга с обеих сторон от трещины и обычно они острые и незакругленные. Не знаю понятно ли выразился. Тобишь если мысленно трещину сомкнуть, то обе стороны должны плотно подходить друк другу. Здесь же, при внимательном рассмотрении, можно заметить, что кромки бетона сверху и снизу отличаются, что может говорить о том что при бетонировании между двумя слоями бетона был посторонний материал, снег, лед, почва, замурованный инспектор госстройнадзора и т.д.
Последний раз редактировалось Иван 80, 27.11.2014 в 10:51. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Стоит уже пятьдесят лет. Вы чего всполошились то? Ну если хотите чтоб ее не было, расковыряйте, очистите сжатым воздухом, щетками, намажте бтон-контактом и каким нибудь составом для восстановления защитногго слоя заштукатурьте. Или хотите нагрузки увеличивать? Тогда надо обследование делать.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.06.2014 12:00 |