Здравствуйте!
В пристройке к станции техобслуживания автосалона необходимо запроектировать окна-фрамуги для дымоудаления. Пристройка выполняет роль склада. Площадь 150 м2. В СНиПе по вентиляции нашла фразу - высота от пола до низа фрамуги более 2,2 метра. Где можно найти расчет, какая должна быть площадь этих окон? Может, я не там смотрю?
Просмотров: 13780
 
Непрочитано 20.08.2013, 10:04
1 | #2
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Утвержденной методики в России нет. На мой взгляд у АВОКа самая адекватная из всего, что у нас есть. См. прикрепленный файл. Экспертиза принимает без вопросов. Удачи во всем
Sasha87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 10:15
#3
KseniaSan


 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 67


Спасибо)
KseniaSan вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 10:16
#4
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


Добрый день!

СНИП 21-02-99 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
6.16 Удаление дыма необходимо предусматривать через вытяжные шахты, как правило, с искусственным побуждением тяги.
Допускается предусматривать естественное дымоудаление через окна и фонари, оборудованные механизированным приводом для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 2,2 м и выше (от пола до низа фрамуг) и для открывания проемов в фонарях. При этом общая площадь открываемых проемов, определяемая расчетом, должна быть не менее 0,2 % площади помещения, а расстояние от окон до наиболее удаленной точки помещения не должно превышать 18 м.


пособие 4.91 к снип 2.04.05-91 противодымная защита при пожаре
2.6. Расход дыма, который следует удалять непосредственно из горящего помещения рекомендуется рассчитывать, кг/ч, исходя из обеспечения среднего уровня стояния дыма, в начальной стадии пожара, не ниже 2,5 м от уровня пола, одним из следующих методов:

а) по периметру предполагаемого очага пожара;

б) по расходу воздуха, поступающего в помещение через открытые двери эвакуационных выходов, если периметр очага пожара превышает 12 м или расстояние У более 4 м.

ЭТО НЕ ТО?
Living2005 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 10:25
#5
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Living2005, вы говорите про помещения с автомобилями, а тут речь идет о складском помещении (если я правильно понял).
Sasha87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 10:26
#6
KseniaSan


 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 67



Да, все правильно, складское помещение (покрышки, запчасти..)
KseniaSan вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 10:39
#7
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


Это да..но в целях приблизительного расчета, чтобы заложить у себя в планах окна, я иногда проверяю по этому показателю)))
Там есть более серьезный расчет в пособии))) это разве не то?