Категория помещений с утилизацией топлива (жидкого, твердого). Г или по расчету В(1...4)?
инженер-технолог (ГИП)
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.09.2003
Сообщений: 1,117
|
||
Просмотров: 3290
|
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д)
делаете расчет от наиболее опасной категории к наименее опасной. На какой категории расчет остановится - та категория и будет |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
Цитата:
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
жидкости горят. и тут именно это и написано для категорий В1-В4. для данного расчета не считается образование паров, а рассчитывается просто пожарная нагрузка. дизельное топливо также имеет пожарную нагрузку? или вы будете утверждать что место где зимняя солярка (просто находится, без сжигания) это не категория В1-В4? Взрываются пары жидкостей, но взрыв паров рассчитываются в категориях А,Б.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Реакция горения (окисления кислородом воздуха) происходит только в газовой фазе. Следствие этого явления - разделение веществ на ГГ, ЛВЖ и ГЖ по температуре вспышки (температура, при которой паров над поверхностью жидкости уже достаточно, чтобы началось горение, но скорость испарения ещё недостаточна для поддержания пламени).
Цитата:
Существуют помещения, в которых топливо хранится - это категория В. Существуют помещения, в которых топливо сжигается и подаётся туда по трубопроводу, так что количество горючего и взрывоопасного вещества в помещении мало - это категория Г. Категория Г не требует взрывозащищённого оборудования (в отличие от категорий А и Б). Если в помещении и хранится, и сжигается топливо а вот это способ засыпаться на экспертизе. Нужно отделять мух от котлет. |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
Цитата:
взрывозащищенность не зависит от категории помещения. Это надо смотреть ГОСТ МЭК. не помню номер. там именно зоны взрывоопасные считаются. Для отделения мух от котлет как раз и поднял эту тему, но пока из конкретики получается, что категории Г по идее быть не может, т.к. всегда есть чему гореть в помещении (кабели, изоляция и т.п.). Пока считаем что если сжигается газ, то категорию В не считаем (даже если кабели какие то идут, т.к. это незначительное кол-во) и присваиваем категорию Г, (если под А не попадаем).
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
deep_tool
Я уже чаще и не пытаюсь что-то объяснять про категории, хочет народ пугаться всего - это их дело. И считать в нагрузку пожарную все-все - это тоже их дело. Ну не понимает публика, что пропиленовые трубы пучками на складе и пропиленовые трубы в ИТП смонтированные в систему и наполненные водой - оно не одно и то же, - и бог с ними. Пусть фигачат везде и всюду В4, а лучше сразу В1. И продолжают транслировать и самоукрепляться в вере, что категорий Г и Д в природе не существует |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
такой же вопрос как и многое в пожарной науке, да и не только в пожарной - все основано на верованиях проектировщика и эксперта
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Уменьшение высоты отдельных помещений подвала для сокращения ТЭП и обхода требований СП1 | fadeaway | Архитектура | 4 | 15.02.2021 17:58 |
Лестничные клетки в экспликации помещений | fadeaway | Архитектура | 85 | 22.05.2019 17:58 |
Высота помещений общественных зданий | Aleksei Solovev | Архитектура | 29 | 31.12.2015 18:54 |
Набор помещений поликлиники | XoRys | Технологические решения (ТХ) | 12 | 24.11.2015 05:28 |
Вопрос по встройке бытовых помещений | БУМБАРАШ | Архитектура | 4 | 08.07.2015 21:34 |