Здравствуйте, товарищи! Вопрос такой: нужно ли делать противопожарные двери в лестничных клетках четырёхэтажной больницы?

Подробности: площадь этажа чуть менее 800 м2. Высота здания менее 15 м.
По СП2 для больниц есть такая норма "Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей - на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа."
В обычные лестничные клетки (Л1) уровень огнестойкости дверей не регламентируется. Но подразумевает ли вышеизложенный пункт, что этаж от этажа придётся таки отделять дверями EI 30?
Просмотров: 3158
 
Непрочитано 06.11.2018, 11:29
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Agalofix Посмотреть сообщение
Вопрос такой: нужно ли делать противопожарные двери в лестничных клетках четырёхэтажной больницы?
Нужно. И с разделением на секции это может быть не связано. С вероятностью 99% количество койко-мест в такой больнице более 25, так что лестничные клетки должны быть незадымляемыми по п.8.1.4.1 СП 158.13330.2014, и поскольку лестничная клетка Н1 опять же в 99% случаев не устроит, то для Н2 и Н3 двери должны быть противопожарными по требованиям п.5.4.16 СП 2.13130.2012.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 13:16 Все верно.
#3
Alexander Kretin


 
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 5


В данный момент проектирую больницу (хирургический корпус). Площадь этажа у меня 1200 м2. Помимо того, что каждый этаж делаю отдельным пожарным отсеком, так еще и поэтажно разбиваю на 2 самостоятельных отсека. Так что отделять лестничные клетки дверями EI 30 обязательно придется.
Alexander Kretin вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 14:31
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Alexander Kretin Посмотреть сообщение
В данный момент проектирую больницу (хирургический корпус). Площадь этажа у меня 1200 м2. Помимо того, что каждый этаж делаю отдельным пожарным отсеком, так еще и поэтажно разбиваю на 2 самостоятельных отсека. Так что отделять лестничные клетки дверями EI 30 обязательно придется.
А наша организация вот недавно прошла госэкспертизу с обсервационным корпусом роддома.
Зачем каждый этаж делать отдельным отсеком? Пожарная секция - это часть пожарного отсека (п. 3.4 СП 2.13130.2012). А в хирургическом корпусе, скорее всего, достаточно одного пожарного отсека класса Ф1.1, если туда ещё какие-нибудь вспомогательные службы не напиханы. Достаточно на этаже секции друг от друга отделить перегородками с противопожарными дверями.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 04:05
#5
Alexander Kretin


 
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А наша организация вот недавно прошла госэкспертизу с обсервационным корпусом роддома.
Зачем каждый этаж делать отдельным отсеком? Пожарная секция - это часть пожарного отсека (п. 3.4 СП 2.13130.2012). А в хирургическом корпусе, скорее всего, достаточно одного пожарного отсека класса Ф1.1, если туда ещё какие-нибудь вспомогательные службы не напиханы. Достаточно на этаже секции друг от друга отделить перегородками с противопожарными дверями.
Мы с вами говорим об одном и том же) Просто детали не уточнил)
Alexander Kretin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 11:42
#6
Agalofix


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Нужно. И с разделением на секции это может быть не связано. С вероятностью 99% количество койко-мест в такой больнице более 25, так что лестничные клетки должны быть незадымляемыми по п.8.1.4.1 СП 158.13330.2014, и поскольку лестничная клетка Н1 опять же в 99% случаев не устроит, то для Н2 и Н3 двери должны быть противопожарными по требованиям п.5.4.16 СП 2.13130.2012.
Про 25 койко-мест видел только для пансионатов. Пансионат же не стационар.

Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
лестничные клетки должны быть незадымляемыми по п.8.1.4.1 СП 158.13330.2014
Это для вновь проектируемых больниц. В нашем случае мы входим с реконструкцией в торговое здание. При этом высота не более 28 м.
Agalofix вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 12:48
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Agalofix Посмотреть сообщение
Про 25 койко-мест видел только для пансионатов. Пансионат же не стационар.
Любое здание, относящиеся к Ф1.1 по №123-ФЗ, где есть койко-места, как бы оно не называлось:
Цитата:
8.1.4.1 Во вновь проектируемых зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 на более чем 25 коек эвакуационные лестничные клетки должны быть незадымляемыми
Цитата:
Сообщение от Agalofix Посмотреть сообщение
Это для вновь проектируемых больниц. В нашем случае мы входим с реконструкцией в торговое здание.
Если у Вас существующее торговое здание реконструируется в больницу, тогда, конечно, можно п.8.1.4.1 пренебречь.
Но с таким объёмно-планировочным решением здания
Цитата:
Сообщение от Agalofix Посмотреть сообщение
Подробности: площадь этажа чуть менее 800 м2. Высота здания менее 15 м.
По СП2 для больниц есть такая норма "Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей - на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа."
В обычные лестничные клетки (Л1) уровень огнестойкости дверей не регламентируется. Но подразумевает ли вышеизложенный пункт, что этаж от этажа придётся таки отделять дверями EI 30?
придётся в этом случае, всё же именно дверями лестничных клеток на противопожарные секции разделять. При этом лестничные клетки вполне могут быть обычными, без обеспечения незадымления.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 13:28
#8
Agalofix


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 22


Спасибо всем!
Agalofix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожарная секция в больнице

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отходит блок секция, хочу судиться с застройщиком, подскажите нормы anatolik33 Обследование зданий и сооружений 37 06.02.2016 16:52
Типовой 3.407-94 том 4 (3079 т4) ищу. Помогите пожалуйста. Наше один файлик, там фотография и кое-где не видны размеры. Конкретно, нужна нижняя секция Denis2789 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.03.2013 13:07
детали конструкции полов в больнице siropchik Архитектура 3 23.06.2011 09:10
Пожарная лестница. Нужна ли? Рустам Прочее. Архитектура и строительство 6 08.02.2011 19:33
Пожарная безопасность стоянки ADiera Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.09.2009 13:51