Цитата:
Сообщение от vadimshev
В расчетах 7- ти этажного здания проектировщик разбил каждую цельную железобетонные колонны на несколько стержней. Расчеты показали идеальность схемы. Перемещения нулевые. Правомерно ли это?
|
Вполне правомерно. С чего вы взяли будто колонну всегда цельным стержнем задавать надо? Поскольку расчет ведется по МКЭ, то вообще то рекомендуется дробить элементы до тех пор, пока результат не перестанет ощутимо меняться. Заранее знать размер конечного элемента невозможно.
Цитата:
Сообщение от vadimshev
Но как насчет расчетных длин каждого стержня?
|
А что тут особенного?
Цитата:
Сообщение от vadimshev
В пособии по Скаду не нашел.
|
Ну значит плохо искали.
А вы посмотрите
последнее издание книги Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ,
2010.
Ну и (если уж за SCAD взялись!) очень рекомендуется прочитать книгу Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ,
2011.