Почему SCAD выдаёт одинаковое армирование для 58 ЖБ подколонников?
Mike1
 
Инженер-строитель
 
г. Чугуев. Украина.
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 62

На фундаментной ЖБ плите под МК каркас размещены 58 ЖБ подколонников. Усилия М,N и Q в подколонниках, естественно, разные, но при расчёте SCAD выдаёт одинаковое армирование для всех подколонников. Почему может быть такое?

Просмотров: 3122
 
Непрочитано 23.12.2011, 14:28
#2
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Похоже на минимальный % армирования. При таких сечениях такое быть может. Но лучше уж стержни по полученным РСУ в арбате считать.
Jacques DoChirac вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 14:56
#3
Mike1

Инженер-строитель
 
Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Похоже на минимальный % армирования. При таких сечениях такое быть может. Но лучше уж стержни по полученным РСУ в арбате считать.
Наибольший минимальный процент армирования для внецентренно сжатых элементов 0.25%. В данном случае 0.45%, то есть почти в 2 раза больше минимального. В Арбате, наверное, лучше, но почему в SCADе так получается, хотелось бы понять.
В АРБАТ вводятся не РСУ из SCAD а усилия от загружений, а РСУ Арбат считает сам, я так понимаю.

Последний раз редактировалось Mike1, 23.12.2011 в 18:11.
Mike1 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2011, 22:46
1 | #4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Mike1 Посмотреть сообщение
В АРБАТ вводятся не РСУ из SCAD а усилия от загружений, а РСУ Арбат считает сам, я так понимаю.
Вы не правы. В арбате пользуйтесь разделом Сопротивление ж/б сечений. Туда экспортируйте РСУ из Скада, и тогда получите что-то в районе вменяемых результатов.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2011, 23:55
1 | #5
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Mike1 замечу, что у вас Пространственный каркас, и армируете вы 3D-модулем армирования. Конечно вы получили конструктив по СП для косого внецентренного сжатия, причем минимальный с учетом гибкости по 0.1% для каждой арматуры S и S'. Этого конструктива хватило для вашей расчетной схемы, иначе арматуры бы прибавилось, и по разному для разных усилий. А экспортируя РСУ из Скада в Сопротивление ж/б сечений в Арбат, вы сможете увидеть какие коэффициенты использования несущей способности будут при разных усилиях при заданном конструктиве по нормам.
Уже такой вопрос поднимали на форуме. См. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=807424&#post807424
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 14:10
#6
Mike1

Инженер-строитель
 
Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
<phrase 1=


Vasya constr и Krolik спасибо за ценные подсказки
Mike1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему SCAD выдаёт одинаковое армирование для 58 ЖБ подколонников?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Армирование в постпроцессе SCAD SIEM SCAD 5 09.10.2012 00:44
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
Почему Камин (SCAD) берет половину марки раствора??? Колян SCAD 4 23.04.2006 09:19