Можно ли разделять противопожарной перегородкой помещения Ф2 и Ф5?
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242

Есть 3 помещения в составе здания с классом функционального назначения:


выставочный зал для демонстрации машин (шоурум) - Ф2,2
производственный цех ремонта машин - Ф 5,1
складское помещение - 5,2.

В соответствии ФЗ-123 Статья 89. п.1
1. Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной
опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами
конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам
противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины
пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения,
пожарного отсека.

Собственно, не ясно, как именно нормируют эти конструкции или преграды. Можно ли между Ф5 и Ф2 поставить противопожарную
перегородку 1-го типа, а не противопожарную стену, которой нужен собственный фундамент и вынос выше кровли?

Господа, спасайте
Просмотров: 3801
 
Непрочитано 26.05.2012, 19:58
#2
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


СП 4.13130. 2009
kobza вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 19:20
#3
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Ф5 и Ф2 поставить противопожарную
перегородку 1-го типа, а не противопожарную стену
СП 2.13130.2009:
5.4.5 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 19:43
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
СП 2.13130.2009:
5.4.5 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.
5.4.8 Противоположные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции
каркаса здания или сооружения, выполненные из материалов группы НГ и отвечающие следующим
требованиям:
- пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на
которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требу-
емого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды;
- огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не ниже требуемой ог-
нестойкости самой конструкции.
lee вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли разделять противопожарной перегородкой помещения Ф2 и Ф5?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Какие нежилые помещения можно делать в одном длинном коридоре с квартирами Kozma Архитектура 8 16.02.2011 14:53
Можно ли тех помещения: насосная, венткамера, итп, электрощитовая, трансформаторная, аккумуляторная сделать из металлического каркаса + сендвич панель XOPBAT_788 Архитектура 3 02.03.2010 15:50
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46