Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить необходимость установки вута в раме?

Как определить необходимость установки вута в раме?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2016, 17:10 #1
Как определить необходимость установки вута в раме?
Xairo
 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63

Здравствуйте. Интересует особенность армирования сопряжения колонны и балки в рамном каркасе. В технической литературе (Байков-Сигалов, рис. 13.47; Виноградов «Конструирование железобетонных элементов промышленных зданий (без предварительного напряжения)» 1973 г рис. 36) рекомендуется при больших величинах изгибающих моментов арматуру загибать по радиусу, равному 15d. Так же необходимо устраивать вут, не только для уменьшения площади растянутой арматуры, но и для снижения концентрации напряжений в сжатой зоне бетона (Узел 3 в приложении). Хотел спросить у опытных участников форума:
1. Как построить данную эпюру по сечению, проходящему между балкой и стойкой, и определить насколько допустимы напряжения в сжатой зоне?
2. Как понять, являются ли изгибающие моменты большими или маленькими для данного узла?
Еще хомуты какие-то устанавливают...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел2.png
Просмотров: 825
Размер:	34.3 Кб
ID:	163450  

Вложения
Тип файла: pdf Узел 3.pdf (584.4 Кб, 127 просмотров)

Просмотров: 5425
 
Непрочитано 12.01.2016, 09:29
#2
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


1. Установка вутов - см. расчет на действие поперечной силы. Необходимость установки вутов определяется тоже этим расчетом.
2. Посчитать предельный момент для своего сечения и сравнить с расчетным. Если расчетный = 80-100% предельного значит момент большой.
3. Про хомуты отдельно написано, читайте...
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 10:13
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну на поперечную можно для междуэтажного перекрытия, для верхнего не так однозначно.
Вложения
Тип файла: docx О вутах.docx (4.99 Мб, 422 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 10:44
#4
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Не понимаю людей, которые ссылки на источник не дают
А.Б. Голышев. Проектирование железобетонных конструкций.
стр. 362 и далее
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 11:33
#5
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Ссылка по №4 не есть вут
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
которые ссылки на источник не дают
Пока ТС ищет еще много чего узнает... может быть
shifr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 15:51
1 | #6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Дело вкуса и квалификации конструктора. Чем ниже квалификация - тем ширше вут.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 06:27
#7
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чем ниже квалификация - тем ширше вут.
Вы считаете , что деды и прадеды были глупцами и не умели считать на поперечную силу?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 07:42
1 | #8
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Ссылка по №4 не есть вут
Аргументируйте, пожалуйста.
То, что в тексте нет слова "вут", еще ни о чем не говорит.
Вот определение http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/1389


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дело вкуса и квалификации конструктора. Чем ниже квалификация - тем ширше вут.
Мне не нравится, что на достаточно серьезном сайте ерундой болтают
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 08:14
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
Как построить данную эпюру по сечению
Предпосылки нашел.
Вложения
Тип файла: docx О вутах-1.docx (1.13 Мб, 271 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 14:58
#10
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
То, что в тексте нет слова "вут", еще ни о чем не говорит.
Всегда считал это падугой... в некоторых местах это называли гантелью...
Применялась (мной) в стенах резервуаров , тоннелей , из соображений чисто технологических (проще бетонировать и снимать опалубку)
Вут... попробуйте собрать стержневую расчетную схему рамы с правильными размерами вутов. Высоту балки - согласно рекомендаций ... от пролета.
Удачи
shifr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 06:44
#11
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Ладно, проехали.
Можно называть как угодно, лишь бы понятно о чем речь идет.
С этими вутами еще заморочка в армировании - очень сложно рамный узел законструировать, у меня получалась арматура в 3 слоя!
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 13:01
#12
Xairo


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Предпосылки нашел.
Не подскажете источник?
Xairo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 13:05
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Во...
Там ещё на стр. 600 поглядите.
Вложения
Тип файла: docx Молотилов.docx (279.5 Кб, 275 просмотров)

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 15.01.2016 в 13:11.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить необходимость установки вута в раме?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как определить стоимость установки маяка на кирпичной стене? Максим1984 Прочее. Отраслевые разделы 11 13.12.2019 09:05
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 15 02.05.2018 18:35
Как определить необходимость усиления базы металлической колонны под оборудование, для передачи равномерной нагрузки на пол inasik Металлические конструкции 6 27.02.2015 11:16
Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате. karpovmax Отопление 6 23.01.2010 07:29