Количество эвакуационных выходов с этажей выше первого
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 6082
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
В СП 1.13130 есть п. 7.1.12 аналогичный СНиПовскому. Но под него Ваш случай не попадает. Из-за ограничения в 20 человек на этаже. У Вас 160/3=53 человека с этажа. Можно, конечно, подсобками все залепить, ограничить торговую площадь до нужных 20*3=60 м2. Потом в процессе эксплуатации соблюдать такое деление, или кормить пожарного инспектора
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 18
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
Offtop: СНиП 21-01, кстати, никто не отменял, при большом желании любой пожэксперт и пожинспектор могут на него сослаться. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 18
|
При всем при этом, у лестницы ширина получается 1300, тоесть пропускная способность чуток выше чем у 1200. По нормам 1350 делается если в наиболее населенном этаже более 200 человек. Я так понимаю, это все равно не компенсирует отсутствие второй лестницы....
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Если не ошибаюсь, 1350 делается при отсутствии лифта на второй этаж вне зависимости от кол-ва человек.
|
|||
|
||||
ПБ Регистрация: 25.03.2016
Россия
Сообщений: 19
|
Цитата:
1,35 — для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел. Последний раз редактировалось d1zzzel, 11.05.2016 в 15:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
6.9 Ширина лестничного марша в зданиях, м, должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее:
1,35 - для лестниц зданий, с числом, пребывающих в двух смежных наиболее населенных этажах более 200 человек, а также для зданий зрелищных и лечебных учреждений независимо от числа мест; |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Должен ли пол первого этажа встроенных помещений быть выше уровня земли? | nataliafox | Архитектура | 7 | 21.10.2014 14:15 |
Максимальное количество этажей в опалубке (монолитный каркас)? | Alekceich | Технология и организация строительства | 22 | 16.03.2013 22:07 |
Допускается ли эвакуация по лестницам 3-го типа с 3-го и выше этажей? | *Irk* | Архитектура | 8 | 01.09.2010 12:58 |