Добрый день, коллеги! Нужна помощь знатоков.
Дано: жилой дом класса Ф1.3 со встроенно-пристроенной ДОО (Ф1.1). Согласно п.5.4.7 СП2.13130.2012 у нас ДОО выделяется в самостоятельный пож. отсек и отделяется от жилой части тех. этажом, выделенным перекрытиями 2-го типа.
5.4.7 Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа.
Допускается для выделения пожарного отсека использовать технические этажи, отделенные от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа, в случае если не предусмотрено смещение противопожарных стен 1-го типа от основной оси.

А теперь внимание вопрос: к какому пожарному отсеку относится тех. этаж?
Сам склоняюсь к мнению, что тех. этажи (исходя из анализа п.5.4.7) не являются частями пож. отсеков в принципе, а стоят сами по себе, как некая буферная зона. Косвенно на это указывает и то, что, например, в СП1 нормы по устройству эвакуации для тех этажей даны отдельно от Ф5 (который получается ближе всего по функционалу). А также, если нет функциональной пожарной опасности, то нет и пож отсека, т.к. ФЗ-123 в качестве основы для классификации пож. отсеков использует именно функционал и особенности контингента.
Буду премного благодарен, если направите на путь истины

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 50
Размер:	258.8 Кб
ID:	175398  

__________________
Вам шашечки или ехать?
Просмотров: 2007
 
Непрочитано 30.08.2016, 18:33
1 | #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Сам склоняюсь к мнению, что тех. этажи (исходя из анализа п.5.4.7) не являются частями пож. отсеков в принципе, а стоят сами по себе, как некая буферная зона.
Я думаю так же (исходя из Вами приведенного текста СП2 - правда, сам сильно не углублялся в тему). По смыслу нормы: техэтаж, как и перекрытие, является противопожарной преградой. А преграду не относят к какому-либо пожарному отсеку.
Offtop: Хотя, у конкретного отдельно взятого эксперта может быть и другое мнение

Последний раз редактировалось иваниваныч, 30.08.2016 в 21:42.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > К какому пожарному отсеку относится технический этаж в средней зоне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли в здании "часть этажа" классифицироваться как подвальный (или подземный) этаж, а другая "часть здания" - как надземный (или цокольный) этаж? Daiwa Архитектура 19 08.02.2017 15:04
К какому снеговому району относится г. Гаврилов Посад Ивановской области. oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2015 12:07
Оба этажа надземные или нижний этаж - цокольный? или подвальный? zooob Архитектура 5 22.10.2014 14:16
Нужен ли технический этаж под плоской кровлей 5ти этаж. кирпич. жилого здания sasha480 Прочее. Архитектура и строительство 4 13.02.2014 16:38