05.05.2010, 11:23 | #1 | |
давление при нагреве в постоянном объеме
конструктор
Иркутская обл.
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 7691
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Сообщений: 83
|
Забыл уточнить что в сосуде жидкость (бензин). Я до этого уже подсчитал для идеального газа, но давление получилось маленьким. Открою причину моих вопросов. Встречался с механиком нефтебазы, он мне показал межфланцевую заглушку 2 мм толшиной, вырезаную из листа, она была похожа на кофейную чашку, так выдавило. Заклушка размещалась между шаровым краном установленым на резервуаре 200 м.куб. и фланцефым соединением, длина трубопровода примерно 5 метров, Ду100. Трубопровод покрашен в черный цвет. Для интереса хотел узнать какое давление могло создаться в трубопроводе. Как я подозреваю после отглушки трубопровода кто-то открывал кран, или плохо дренировали т.к. уклон уходит в сторону резервуара. Пожалел, что не было фотоаппарата. Вот такие чудеса. Коментируйте и подскажите как определить давление.
__________________
Не знаешь как поступить, поступай правильно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Сообщений: 83
|
Нагрев происходил от солнца. Я уточнял что труба выкрашена в черный цвет. По моему мнению там находился бензин, т.к. кто то сначало открыл кран, а потом его закрыл впустив при этом продукт в отглущенный трубопровод. Хорошо, чисто условно будем считать, что имеем заглущенный трубопровод с жидкостью с начальной температурой 10 С и конечной примерно 50-60 С. Какое давление может создаться?
__________________
Не знаешь как поступить, поступай правильно. Последний раз редактировалось kalimah, 05.05.2010 в 18:01. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Сообщений: 83
|
А если не частично а полностью. Разве при изменении температуры давление жидкости не возврастет.
Хорошо, тогда по какой причине могло заглушку выдавить как воронку. (гидроудар)
__________________
Не знаешь как поступить, поступай правильно. Последний раз редактировалось kalimah, 05.05.2010 в 18:28. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Если труба была полная, нагрелась, потом резко открыли клапан в пустой бак, мог возникнуть гидроудар, это должно было быть хорошо слышно, спрашивай у тех кто открывал кран. Лень считать, но сдаётся мне бензин при коэффициенте температурного расширения 0.00124 1/С без гидроудара не выгнет сталь толщиной 2мм.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |