Цитата:
О введении в действие новой редакции санитарно -эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 9 сентября 2010 года) Вид документа: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 СанПиН от 25.09.2007 N 2.2.1/2.1.1.1200-03 Принявший орган: Главный государственный санитарный врач РФ Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.01.2008 N 10995 Статус: Действующий Тип документа: Нормативный правовой акт Дата начала действия: 01.03.2008 Нутрь очистного сооружения делается технологами. Площадь получается после рожания нутря вместе с архитекторами. Или же изначально на заводе делают очистное сооружение как оборудование, применяемое в РД. Также расстояния регламентируются СНиПами генплана и возможно профильными. Противопожарными требованиями и т.п. Требованиями к проездам на территории... СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения Цитата:
Также Об утверждении Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора Вид документа: Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 48 ПБ от 05.06.2003 N 09-594-03 Принявший орган: Госгортехнадзор России Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.01.2012 в 13:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Все зависит от того, полного цикла подготовка или разорвана на общую и финальную.
Именно для этих целей финальная ставится отдельно... (или ближе к розливу - в случае коммерческого производства). Так вот, если финалка вынесена или отделена от основных процессов, тогда не критично. У них там не только хлор будет храниться, но и концентрированные кислоты, а с ними еще жестче. И что касается Площади, которая рождается после устойчивого понимания технологии, подбора оборудования и вообще создания модели производства и всех планов - это классика. (правда для строящихся заново производств, а не для реконструкций, где приходится ВРИСОВЫВАТЬСЯ по-месту)... з.ы. Кстати.. Гипохлорид - это жидкость. Соответственно, дозируется он через дозаторы прямо в поток. Дозаторы завязаны с производительностью насосов (это для очень хорошей станции). Что касается хранения, хранят в пластиковых кубовых емкостях и устанавливают в приямки или в облицованные бетонные ванны без постоянного слива. вытяжной зонт ставится. Приемка через гибкие шланги с автоцистерны. Автоцистерна стоит на улице под наклончиком. В помещение не въезжает. шланг подается через окошечко или пробрасывается временно к воротам (если бак с гипохлоридом стоит рядом с ними (3-4 метра). Вообще, все зависит от расположения оборудования. Итак. Солевой бак с барботером должен иметь удобный подвоз запаса соли. Гипохлоридный бак и стекловолоконный бак для кислоты должны быть выполнены с защитой от протечек, пролива. С отдельными вытяжными зонтами и рядом расположенными полуавтоматическими душами для персонала. Места расположения этих емкостей почти вплотную к стенам с выходами шлангов через стену строения наружу. Снаружи должен быть подъезд автоцистерн с химией. А вообще правильно ранее отписали - СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. и учитывайте все моменты в соответствии с Вашей ситуацией.
__________________
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 23.01.2012 в 13:31. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО | FOXAL | Архитектура | 2 | 31.03.2011 08:03 |
требования к размещению и помещениям для установки электроводоподогревателей | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.07.2010 14:16 |
Визуализация в Revit - требования к графической станции | Xefan | Revit | 2 | 06.07.2010 10:39 |