| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Требования к размещению хлораторной станции водоподготовки

Требования к размещению хлораторной станции водоподготовки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2011, 13:20 #1
Требования к размещению хлораторной станции водоподготовки
Ded_M03ay
 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195

Подскажите пожалуйста, какие требования к размещению хлораторной, на станции водоподготовки питьевой воды.
Хлораторная будет работать на привозном гипохлорите. Какие требования по площади самой хлораторной, а также мимнимальные расстояния от хлораторной к другим сооружениям (РЧВ, станция по удалению железа и т.д.)?
Просмотров: 12699
 
Непрочитано 23.01.2012, 12:11
#2
Гурген


 
Регистрация: 23.01.2012
Сообщений: 1


Здраствуйте, меня интересует тот же вопрос о хлораторных станциях. Скажите вы получили ответ? Если да и Вам не трудно, перешлите его пожалуйста и мне. Заранее спасибо.
Гурген вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 12:49
#3
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Площадь водоподготовки общая какая?
И мощность, если не секрет (производительность суточная)?
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 13:02
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
а также мимнимальные расстояния от хлораторной к другим сооружениям (РЧВ, станция по удалению железа и т.д.)?
Это называется СЗЗ санитарно-защитная зона. Или даётся нормативно (скорее всего) или расчёт экологов.

О введении в действие новой редакции санитарно -эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 9 сентября 2010 года)
Вид документа: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74
СанПиН от 25.09.2007 N 2.2.1/2.1.1.1200-03
Принявший орган: Главный государственный санитарный врач РФ
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.01.2008 N 10995
Статус: Действующий
Тип документа: Нормативный правовой акт
Дата начала действия: 01.03.2008

Нутрь очистного сооружения делается технологами. Площадь получается после рожания нутря вместе с архитекторами.
Или же изначально на заводе делают очистное сооружение как оборудование, применяемое в РД.


Также расстояния регламентируются СНиПами генплана и возможно профильными.
Противопожарными требованиями и т.п.
Требованиями к проездам на территории...



СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
Цитата:
6.147. Хлорное хозяйство должно обеспечить прием, хранение, испарение жидкого хлора, дозирование газообразного хлора с получением хлорной воды.

Подача хлорной воды должна производиться раздельно на каждое место ввода.

Хлорное хозяйство следует располагать в отдельно стоящих хлораторных, в которых сблокированы расходный склад хлора, испарительная и хлордозаторная. Расходный склад хлора допускается располагать в отдельных зданиях или примыкать к хлордозаторной и вспомогательным помещениям хлорного хозяйства (компрессорной, венткамерам и т.п.); при этом следует отделять его от других помещений глухой стеной без проемов.
И далее по тексту.


Также
Об утверждении Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора
Вид документа: Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 48
ПБ от 05.06.2003 N 09-594-03
Принявший орган: Госгортехнадзор России
Цитата:
6.7. Минимально допустимые расстояния от складов хлора до производственных и вспомогательных объектов организации, не связанных с производством (потреблением) жидкого хлора, устанавливаются в пределах максимального радиуса гравитационного растекания первичного хлорного облака, образующегося при разгерметизации танка (определяется расчетом).

6.8. Минимально допустимые расстояния от складов хлора до взрывоопасных объектов определяются, исходя из условий устойчивости объектов склада хлора к воздействию ударной волны и тепловому облучению.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.01.2012 в 13:14.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 13:12
1 | #5
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это называется СЗЗ санитарно-защитная зона
Все зависит от того, полного цикла подготовка или разорвана на общую и финальную.
Именно для этих целей финальная ставится отдельно... (или ближе к розливу - в случае коммерческого производства).
Так вот, если финалка вынесена или отделена от основных процессов, тогда не критично.
У них там не только хлор будет храниться, но и концентрированные кислоты, а с ними еще жестче.
И что касается Площади, которая рождается после устойчивого понимания технологии, подбора оборудования и вообще создания модели производства и всех планов - это классика. (правда для строящихся заново производств, а не для реконструкций, где приходится ВРИСОВЫВАТЬСЯ по-месту)...
з.ы.
Кстати..
Гипохлорид - это жидкость.
Соответственно, дозируется он через дозаторы прямо в поток.
Дозаторы завязаны с производительностью насосов (это для очень хорошей станции).
Что касается хранения, хранят в пластиковых кубовых емкостях и устанавливают в приямки или в облицованные бетонные ванны без постоянного слива. вытяжной зонт ставится.
Приемка через гибкие шланги с автоцистерны. Автоцистерна стоит на улице под наклончиком. В помещение не въезжает. шланг подается через окошечко или пробрасывается временно к воротам (если бак с гипохлоридом стоит рядом с ними (3-4 метра). Вообще, все зависит от расположения оборудования.
Итак.
Солевой бак с барботером должен иметь удобный подвоз запаса соли.
Гипохлоридный бак и стекловолоконный бак для кислоты должны быть выполнены с защитой от протечек, пролива. С отдельными вытяжными зонтами и рядом расположенными полуавтоматическими душами для персонала. Места расположения этих емкостей почти вплотную к стенам с выходами шлангов через стену строения наружу. Снаружи должен быть подъезд автоцистерн с химией.
А вообще правильно ранее отписали - СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. и учитывайте все моменты в соответствии с Вашей ситуацией.
__________________
Решение неизбежно :eek:

Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 23.01.2012 в 13:31.
Михаил-КМ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Требования к размещению хлораторной станции водоподготовки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
требования к размещению и помещениям для установки электроводоподогревателей Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.07.2010 14:16
Визуализация в Revit - требования к графической станции Xefan Revit 2 06.07.2010 10:39