20.06.2014, 17:19 | #1 | |
Как правильно заземлить передвижную установку
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
||
Просмотров: 10131
|
|
||||
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255
|
Если отсутствует стационарное заземление нужно применять "переносное заземление", ТУ РА 01802164.1304-98, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 20494-90, а проверить его сопротивление можно с помощью прибора (у уважающего себя электрика оно есть) использую контакты нейтрали и земли.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
С установкой не будет ездить уважающий себя электрик. Только 2 человека обслуги да водитель. Прибор купить не штука, но ведь им еще и пользоваться нужно уметь. И не просто уметь, а я так понимаю иметь образование электрика какого-то разряда, чтобы иметь им право пользоваться. Пытался найти в инете приборы для автоматического контроля, но нашел только заземление бензовозов от статики http://www.uza-2mk04.ru/, но они не предназначены для заземления электроустановок.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
Насчет исполнения не уверен. Установка после использования (перед перевозкой) дегазируется азотом, следовательно категорийность теряет. Подключение заземления будет до подключения внешних установок, поэтому взрывобезопасное исполнение средств заземления под вопросом. Думаю что не нужно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Если есть дизель-генератор, то есть и дизелист при нем, а у него должна быть группа по элбезопасности. Оснастить установку мегером (Мегаомметром), написать инструкцию дизелисту и это все показать инспектору.
Да, и штырей заземления должно быть несколько, грунты разные, зима-лето.. . Бережоного Бог бережет, а небережоного конвой стережет. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255
|
Цитата:
Кстати есть и в исполнении. Последний раз редактировалось genya, 20.06.2014 в 19:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
Планируется, что водитель будет исполнять обязанности дизелиста. О том, что у него должны быть корочки никто не подумал, спасибо. Придется решать.
Заказал 5 шт стальных омедненных по 1,5 м. Пусть будут в запасе. Как они их будут вытаскивать из земли и как при этом материться лучше не думать. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Возможно и не 1.5 м придется забивать, в комплекте заземлений Советской Армии, штыри были по 50 см. Да, и совсем забыл, можно использовать не мегер, а прибор для измерения сопротивления заземлителей, он проще, а марку забыл, посмотрите в И-нете. И главное, любой прибор должен быть поверен в специализированной лаборатории.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
Сообщений: 71
|
1) - что "поет" по заземлению изготовитель дизель-генератора?
2) - Работники связанные с техническим обслуживанием и эксплуатацией дизель-генераторных установок обязаны пройти специальную подготовку и иметь соответствующее свидетельство о сдаче испытаний по правилам техники безопасности. Професия звучит как "машинист передвижных и стационарных электростанций" 3) Общие технические условия. Заземлители для передвижных электроустановок. ГОСТ 16556-81 4) ПУЭ п. 1.7.164. Допускается не выполнять местный заземлитель для защитного заземления передвижной электроустановки, питающейся от автономного передвижного источника питания с изолированной нейтралью, в следующих случаях: 1. автономный источник питания и электроприемники расположены непосредственно на передвижной электроустановке, их корпуса соединены между собой при помощи защитного проводника, а от источника не питаются другие электроустановки; 2. автономный передвижной источник питания имеет свое заземляющее устройство для защитного заземления, все открытые проводящие части передвижной электроустановки, ее корпус и другие сторонние проводящие части надежно соединены с корпусом автономного передвижного источника при помощи защитного проводника, а при двухфазном замыкании на разные корпуса электрооборудования в передвижной электроустановке обеспечивается время автоматического отключения питания в соответствии с табл. 1.7.10. В ином случае, читаем пункт 1). |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
А как вариант не принимается возможность подключения ДГ к трубопроводам или к опорам? Ведь у них то характеристики грраздо лучше, чем у переносных заземлителей. В сухую погоду в песке 4 ома хрен где колышками получишь.
|
|||
|
||||
Безответственный за все Регистрация: 15.05.2011
РОССИЯ
Сообщений: 299
|
Недавно по "Звезде" про "Тополь" передачу смотрел: https://www.youtube.com/watch?v=RX4MdlhlUuk Посмотрите с 16.47. Там как раз заземление показывают.
__________________
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано. |
|||
|
||||
Производство Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101
|
ЕМНИП, запрещается использование в качестве заземляющих проводников трубопроводов горючих жидкостей и газов.
Наши передвижные электроустановки (генераторы и т.п.) оснащаются комплектными заземлителями армейского образца, с наращиваемыми штырями, бабой и т.п. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
Если опоры трубопроводов, то их нет. Установка для ситуаций - жд цистерна сошла с рельсов или газовоз с трассы слетел или еще чего. Т.е. все это не взорвалось и нужно приехать исправному газовозу и забрать газ. Все подключается резинотканевыми рукавами. Если имеется ввиду опоры ЛЭП, то за такое подключение рэсовцы по шапке надают. Да и экспертиза такого решения вряд ли пропустит. ТУ на подключение ведь никто не даст.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
ППРк! Как правильно назвать? | denver23 | Технология и организация строительства | 11 | 28.03.2012 14:13 |