| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.07.2015, 09:22 | #1 | |
Задвижка или клапан? Что можно установить на обводную линию пожаротушения?
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 5761
|
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762
|
Цитата:
Ну а по делу, можете и дисковую задвижку поставить, тоже дешевле быть должно Последний раз редактировалось freese, 11.07.2015 в 22:03. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766
|
В п. 11.7 СНиП 2.04.01 конкретно указано: "На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом". Теперь снип имеет статус... или не имеет никакого, скорее. Поэтому бы сначала понять, нужна ли задвижка с приводом.
Клапан, имхо, не подходит по ряду причин: предназначение, клапана; малые время открытия и закрытия, что создает вероятность появления гидроудара; судя по конструкции, значительные гидравлические сопротивления. Да и в сп серии 13130 в качестве запорной арматуры фигурируют только задвижки и затворы. Про затворы напишу так: можно и затвор, но, имхо, обязательно многооборотный. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли установить чуствительность привязок? | IIpoRock | AutoCAD | 9 | 29.12.2009 23:29 |