| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
А перегородка не доходит до перекрытия? Или перекрытие может не являться "менее" противопожарным, чем перегородка?
Т.е., если требуется стена (перегородка) REI120, так она в любом случае будет опираться на перекрытие больше чем REI120. И разрушиться не раньше, чем потеряет EI Я никак не могу представить себе пример именно перегородки EI120, которая не будет являться стеной. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Начнем с того, что у противопожарных перегородок максимум EI 45, а никакие не 120. И 120 минут далеко не всякое перекрытие выдержит. Если надо 120 минут (допустим, в стенах лестничной клетки), то опирать надо не на перекрытие, а на собственный каркас с фундаментом.
Перегородка может не доходить до следующего перекрытия (выше этажом), а стена нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Не может. На своем этаже (допустим, на 2-м) перегородка ставится от перекрытия до перекрытия. Но этажом выше (на 3-м) перегородки уже может не быть. А стена будет и на 1-м, и на 2-м, и на 3-м, и на всех остальных. Иначе это не стена.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
У меня в доме множество монолитных СТЕН (не перегородок), например, в техподполье, которые через плиту 0.000 не проходят, а соединяются с монолитным перекрытием. Идут от фундаментной плиты до отметки нуля. Т.е. они не считаются, например? Я действительно не могу понять.
А если бы на их месте были перегородки из гипсокартона? Формально они ничем не отличались, только предел огнестойкости пониже. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Ну, для упрощения можно сказать, что да. Мы же говорим не об обычных стенах, а о противопожарных. А они должны идти от фундамента до покрытия, закончиться на нуле они не могут (по нормам). Вообще, вся эта тема о разнице именно между противопожарными стенами и перегородками.
А границы между обычными, непротивопожарными, еще более условные. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Ок, спасибо за пояснение! Еще почитаю нормативы, чтобы разобраться самому.
Смутило просто: Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой | Route | Пожарная безопасность | 9 | 30.04.2015 08:50 |
Кирпичная стена без деформационных швов. Влияние ж/б поясов на температурные деформации. | helgus | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 13.11.2012 12:16 |
Каркас, Сэндвич панели и кирпичная стена в Лире | Slacker14 | Лира / Лира-САПР | 1 | 16.05.2012 11:27 |
Как сделана кирпичная стена 580 мм толщиной? | Paladin90 | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 14.03.2012 10:52 |
Несущая стена толщиной в кирпич бывает? | Nikolayich | Каменные и армокаменные конструкции | 35 | 14.09.2006 10:35 |