Непрочитано 13.02.2017, 11:51
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367

Приветствую. Вот не могу найти типовой вариант, как сделать этот узел, а точнее, место примыкания балок, т.к. одна из них под наклоном. Опорный столик сварить?

В расчётах заложено было шарнирное опирание балки покрытия, а не сбоку. Расчётную схему изменять не хочу. Есть мнения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1212.png
Просмотров: 918
Размер:	3.3 Кб
ID:	183584  

__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Просмотров: 17885
 
Непрочитано 15.02.2017, 08:27
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
начали уже по второму кругу узелки скидывать, которые уже давно обсудили))
Да, кстати, узлы на п.58 уже фигурировали.
wvovanw, как мой гениальный узел?
Что, нечего критиковать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Простой узел.jpg
Просмотров: 205
Размер:	36.1 Кб
ID:	183745  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 08:31
#62
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
начали уже по второму кругу узелки скидывать, которые уже давно обсудили))
Ой, что то пропустил, сори.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 08:57
#63
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
wvovanw, как мой гениальный узел?
он скорее геморойный
Ильнур, при больших уклонах легче делать вырезы подобные, при том что у тебя на узле запарятся подгонять, проще опорное ребро сбоку, ятд.
тогда уж проще для твоего гениального узла сделать надрезы у конца балки в стенке, не срезая полку, подогнуть полку и приварить к стенке
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:06
| 1 #64
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Друзья.... (голосом Шерлока Холмса в состоянии сильного удивления)... это же нехорошо! Узлы надо делать максимально шарнирными если он задуман как шарнирный и максимально неподатливыми если он задуман как жесткий.... брусочек равномерно передает реакцию, а болтик фиксирует от сдвига.... причем не вынесенный за ось поворота , а внутрь....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:07
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
он скорее геморойный
Ильнур, при больших уклонах легче делать вырезы подобные, при то что у тебя на узле запарятся подгонять, проще опорное ребро сбоку, ятд.
1. Газорезкой выдуваем клин под полкой, бъем кувалдой и завариваем обратно. Никакого геморроя.
2. Опорное ребро сбоку - это куча пластин, их надо отдельно изготовлять вот там на гильотине или на роспускном, тащить к сверлильному (если не роспуск), тащить сюда, прихватывать/подсобрать, и потом только обваривать. Причем на обеих балках. Гемора не меньше. Такое оправдано при взрослых узлах, где перекос узла при нагружении недопустим.
3. Насчет подгонять - пригнать к ответной опоре не проще - там тоже дырки. Причем ловить надо не только по отверстиям (в вертикальной), но и по горизонтали подтягивать. Так что хрен редьки не слаще.
Цитата:
Узлы надо делать максимально шарнирными если он задуман как шарнирный и максимально неподатливыми если он задуман как жесткий
ФАХВЕРК, это же мои слова - нехорошо, как ты говоишь, бороться с оппонентом его же оружием.
Здесь узел опирания стропилки на балку - мне кажется, что строгой передачи вертикального усилия не требуется. Так?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2017 в 09:12.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:10
#66
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Газорезкой выдуваем клин под полкой, бъем кувалдой и завариваем обратно. Никакого геморроя.
я об этом и говорил, как проще в твоем случае
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
тогда уж проще для твоего гениального узла сделать надрезы у конца балки в стенке, не срезая полку, подогнуть полку и приварить к стенке
ps^ я подумал у тебя полка срезана снизу, и приварена пластину, ну так увидел на твоём узле, из-за вертикальной линии в месте изгиба нижней полки.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Насчет подгонять - пригнать к ответной опоре не проще - там тоже дырки. Причем ловить надо не только по отверстиям (в вертикальной), но и по горизонтали подтягивать. Так что хрен редьки не слаще.
на то и делается монтажный зазор, заполняемый прокладкой

Последний раз редактировалось wvovanw, 15.02.2017 в 09:20.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:14
#67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, это же мои слова - нехорошо, как ты говоишь, бороться с оппонентом его же оружием.
Да! Было дело! Это ты так сказал!

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Здесь узел опирания стропилки на балку - мне кажется, что строгой передачи вертикального усилия не требуется. Так?
Меня что смущает.... балка подстрпильная на кручение идет. Поэтому я и разнервничался что брус должен встать в плоскость стенки!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:14
#68
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


С фахверком по шарниру соглашусь как расчётчик, и так расчётные схемы - одно сплошное допущение. И кувалдой-газорезкой тоже проще.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:17
#69
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


DarKxXxLorD, кстати, а какие нагруки на подстропилку приходят?
а то мы тут переживаем из-за кручения возможного, по привычке от своих производственных зданий и нагрузок
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:17
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
С фахверком по шарниру соглашусь как расчётчик, и так расчётные схемы - одно сплошное допущение. ....
Хорошо. Возращаем брус на место, не вопрос.
Но возникает вопрос: а по расчету горизонтальное ползание в узле разрешено?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:20
#71
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Согласен, при 1-2 градусах. Но 1-2 - это не уклон.
Ну конечно. А 3 градуса - сразу капец уклонище и Ильнур говорит "РЕЗАТЬ НАДО".
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:20
#72
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хорошо. Возращаем брус на место, не вопрос.
Но возникает вопрос: а по расчету горизонтальное ползание в узле разрешено?
Нет, конечно. Разве оно тут возникает?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:22
#73
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
РЕЗАТЬ НАДО
не дожидаясь....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: nado_rezat.jpg
Просмотров: 57
Размер:	123.0 Кб
ID:	183748  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:25
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Нет, конечно. Разве оно тут возникает?
Вот как ФАХВЕРК разнервничался из-за нечистоты шарнира, я как раз разнервничался из-за нечистоты ползуна. Вроде его нет, однако зазор 20 мм в "пакете" болтового соединения - разве не место для сомнений в отсутствии нерасчетных поползновений?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:26
#75
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но возникает вопрос: а по расчету горизонтальное ползание в узле разрешено?
можно запретить это ползание упорами из брусочков по периметру, по типу Катюшинских серий
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 191
Размер:	122.5 Кб
ID:	183749  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:27
#76
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
gnomm, а не проще почитать цели автора сначала, а затем вносить рацпредложения? Тем более что автор зачем-то раз 10 одно и то же (именно то, почему нельзя подстропилку разрезной хреначить) повторил, когда его совсем о другом спрашивали.
ваше мнение слабенького специалиста в мк и форумного флудера сименова мало интересует. ихмо, надо делать адекватные узлы и конструкции, а не сидеть на форуме раздувая пустые флудовые темы. и если автор темы пошел по неверному пути, ему надо доказать это и переубедить, а не потакать безрамотным и опасным идеям.
торец колонны подымается и точка. а так пустые разговоры. вы не знаете ни нагрузок, ни схемы всего каркаса и тд. не видете и не интересуетесь картиной в целом. но уже бежите с мечом отвоевывать непотнятный и опасный узел. одним словом падаванство. а уже лезете всех учить!
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:29
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
можно запретить это ползание упорами из брусочков по периметру, по типу Катюшинских серий, ранее скинутых.
Вот таким образом мы постепенно усложняем узел, вплоть до абсурда - с точки зрения посторонних.
Поэтому имеется стремление к обратному - к упрощению.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:29
#78
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Я узел с мастерка на мольберт накидывал.... поползновение есть! Оно не может не быть - ибо неизвестно сколько выпадет на поворот, а сколько на сдвижку. Можно сделать овальное отверстие в нижнем поясе стропильной балки, а брусок имени товарища Катюшина чутарик сместить от стенки наружу миллиметров на 20-30....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:43
#79
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Заколхозил! Offtop: Карандаш пока что какой-то мутный
Вложения
Тип файла: rar P_20170215_094027_SRES.rar (1.39 Мб, 86 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:44
#80
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


РСУ балки покрытия в месте примыкания: Qz=3,1 т., My=5 т., если чем-то поможет.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления наклонной балки покрытия Yuzer Конструкции зданий и сооружений 14 10.04.2014 20:45
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП dukat88 Конструкции зданий и сооружений 4 29.05.2012 16:12
Узел примыкания второстепенной балки ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 1 26.01.2011 11:03
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08