| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сдать конструкции, противоречащие СП 16.13330.2011, приложению В?

Как сдать конструкции, противоречащие СП 16.13330.2011, приложению В?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2017, 10:06
Как сдать конструкции, противоречащие СП 16.13330.2011, приложению В?
Dm1tr1ch
 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 8

Ситуация следующая:
Разрабатывался раздел КМД для Уренгоя (расчётная температура наружного воздуха - 53). Согласно приложению В, СП 16.13330, сталь для 4 группы конструкций (ограждения) должна быть С245. В КМ так же указана сталь С245.
Конструктор допустил ошибку и выполнил бортовую полосу ограждения из стали С235. Конструкции изготовлены и поставлены на площадку. Только на этапе приёмки выяснилась эта ошибка. Теперь заказчик отказывается принимать конструкции.
Все понимают, что с этой полосой ничего не случится в процессе эксплуатации, но СП есть СП.

Есть ли возможность обойти рекомендации приложения В в данном случае и убедить заказчика принять конструкции?
Просмотров: 4432
 
Непрочитано 01.03.2017, 16:16
1 | #21
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


у нас в Новосибирске кипящую сталь поискать еще надо, все идет ст3пс, ст3сп и 09г2с. вполне возможно, что по факту сделано было из нормальной стали, поднимайте сертификаты.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 16:17
#22
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
а так же приложите сертификаты на сталь С245.
О, как все просто можно было сделать!
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 16:25
#23
Dm1tr1ch


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
у нас в Новосибирске кипящую сталь поискать еще надо, все идет ст3пс, ст3сп и 09г2с. вполне возможно, что по факту сделано было из нормальной стали, поднимайте сертификаты.
Спасибо, что наставили на путь истинный ) Это и выяснилось по факту проверки сертификатов.
Dm1tr1ch вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 16:39
#24
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
у нас в Новосибирске кипящую сталь поискать еще надо, все идет ст3пс, ст3сп и 09г2с.
Да, у нас в Новосибе и в стране, вообще со сталями плохо. Только марки сталей, которые вы перечислили.

В сертификатах марка стали или сталь 245?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 17:13
#25
Dm1tr1ch


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
В сертификатах марка стали или сталь 245?
Выяснилось, что была закуплена 245, соответственно и в сертификате то же самое указано.
Dm1tr1ch вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 22:23
#26
kent1924

ПГС
 
Регистрация: 31.07.2012
Питер
Сообщений: 132
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™


На практике прокат и листы покупают с марками стали по ГОСТ 380-71( ст3кп2, ст3пс6, 09г2с), по ГОСТу 27772.... Проектируют только проектировщики. Сертификаты не выдаются. Можно убедить заказчика, что по факту была использована сталь с245.
kent1924 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сдать конструкции, противоречащие СП 16.13330.2011, приложению В?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет по приложению Е по СП 24.13330.2011 Настя-Че Основания и фундаменты 5 11.04.2017 16:43
Прогиб железобетонной балки по приложению Е2.2 СП "НиВ" Dorian0Gray Железобетонные конструкции 39 03.06.2015 16:00
Серия молодечно противоречит СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" cosc Металлические конструкции 76 07.04.2015 15:18
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. YriiVC Прочее. Архитектура и строительство 2 05.07.2013 22:50