Нормы запрещают защищать покраской металл, имеющий приведенную толщину меньше 5.8 мм. Поэтому только два варианта:
1) Обшивать ВСЕ конструкции минватой с толщиной по расчету 2) Обрабатывать ВСЕ конструкции специальной цементообразной огнезащитой ЗЫ: рискну предположить, что огнезащита всего этого добра окажется дороже котельной со всеми её котлами. |
|||
|
||||
1111 Регистрация: 19.05.2011
смоленск
Сообщений: 90
|
Вот так у меня и получается, что сильно дорого, просчитывал несколько вариантом, все экономически нецелесообразны. А черновой металл применять нежелательно, чтобы не привлекать тяжелую технику для монтажа
|
|||
|
||||
В теме про ЛСТК выкладывали сертификат на наружную стену с пределом огнестойкости RE45. Сертификат выдан на стену, состоящую из термопрофилей толщиной 1.5 мм, с заполнением минеральной ватой, а так же обшивкой со стороны помещения в два слоя ГВЛ. Может быть и Вам подойдет подобный вариант исполнения.
В огнезащите не силен, но бегло пробежавшись по сайтам производителей не нашел краски, которую можно было бы применить для толщины в 2 мм. У кого есть информация, пожалуйста, поделитесь. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Offtop: Проблема была в моем незнании определения приведенной толщины металла. |
||||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Для открытого профиля приведенная толщина металла (параметр по которому рассчитывают толщину защитного слоя. Сама ПТМ считается как площадь сечения/ обогреваемый периметр) равен половине толщины профиля. Иначе горя швеллер из металла 2 мм имеет ПТМ 1 мм. Никакой производитель не даст расход на такую малую толщину.
Как не хотелось бы применять краску, наиболее эффективным будет облицовка ГКЛ, базальтовыми материалами или использование легких штукатурок. |
|||
|
||||
Это в случае если, за обогреваемый периметр принять весь периметр профиля.
Как думаете, можно ли за обогреваемый периметр брать ширину фланца, если профиль находится внутри ограждающей конструкции (см. рисунок)? |
||||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
Обогреваемый периметр можно уменьшить, если он прилегает стенам (сэндвич-панелям, кирпичу и т.д.), перекрытиям ж/б, в т.ч по профнастилу в качестве несъемной опалубки. В последнем случае необходима заделка отверстий между гофрой профнастила и балкой. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
там минвата между профилями наверное. Наборный сэндвич. Я бы брал за площадь одну полку и за периметр - её половину. Приведенную толщину бы получил 2 мм. Остальное в негорючей минвате. Если не минвата, а какой-нибудь горючий утеплитель, то всю площадь и весь периметр.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
У системы ЕТ Профиль есть решения по защите металла с ПТМ 2,4мм. Но там происходит наклеивание базальтовых матов общей толщиной 20мм. ПТМ 2 мм - это достижение предельного состояния в течении 2 минут (очень грубо) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не знаю, как кто себе представляет котельную из ЛСТК, но по мне это вспомогательное автономное сооружение (будочка с трубами), в которое люди заходят счетчики посмотреть, подрегулировать чего-нибудь или для техобслуживания. И покинуть эту будочку можно в течение 10-12 секунд, мне кажется. А пожар в котельной - это ведь, наверное, возгорание газа? Ну, плачевное довольно возгорание. Кому нужно, чтоб котельная стояла и горела 45 минут? Или я чего-то не понимаю?
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Является ли профнастил покрытия несущим элементом и требуется ли его огнезащита? | Alekceich | Металлические конструкции | 109 | 30.05.2019 11:21 |
Огнезащита металлоконструкций | prusak61 | Технология и организация строительства | 20 | 01.03.2016 09:17 |
Помогите с составлением документа о качестве металлоконструкций | Makc1603 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.02.2015 22:45 |