| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможность применения одиночной сваи под колонну (безростверкового фундамента, свая-колонна и т.д)

Возможность применения одиночной сваи под колонну (безростверкового фундамента, свая-колонна и т.д)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.11.2017, 18:13 #1
Возможность применения одиночной сваи под колонну (безростверкового фундамента, свая-колонна и т.д)
Rane
 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278

Всем доброго времени суток. Форум прошерстил, вопрос хочу еще раз поднять.

В разработке имеется несколько проектов фундаментов, интересует возможно ли в каком-либо применить одиночную сваю под колонну?
1. Одноэтажный каркас(монолитные колонны, балки, плиты, плита пола по грунту). N на колонну 70-80т. Геология: на 1.5м ниже подошвы ростверка галечник, следовательно свая-стойка (несет по грунту больше 200т.)
Пока решение: на колонну куст из 4-х забивных свай длиной 3м, половина длины свай срубается, выкидывается (м.б. сделать буронабивные?)
2. Двухэтажный каркас(монолитные колонны, балки, плиты, плита пола по грунту). N на колонну до 200т. Геология та же, свая несет дохрена.
Пока решение как и в п.1
3. Одно/двухэтажная легкая промка с кранами (металлокаркас, сендвич). Нагрузка на колонну N 30т, M Q около 3т, геология похуже - висячей сваей можно набрать 40-50т длиной 6-7м.
Пока решения нет, решил спросить на форуме

Понятно, сделать по 4 забивных сваи под колонну - самое надежное и железобетонное решение по всем рекомендациям, но может стоит сэкономить деньги заказчика?)

Беглый анализ литературы и норм: трехсвайных ростверков в пособии по проектированию ростверков под колонны не существует, двухсвайные под краны нельзя, про одиночные спрашиваю у Вас.

По факту не известно как они одиночную сваю выполнят в натуре, плюс минус отклонения в плане уже чревато.. Нужно точное исполнение, как я понимаю буронабивные легче сделать точнее чем забивные.

Думаю исходных данных достаточно, чтобы только принципиально решить по количеству свай.

Или не связываться, и сделать по 4.. Короче не знаю, как поступить господа проектировщики
Просмотров: 9110
 
Непрочитано 16.11.2017, 18:45
#2
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


еология: на 1.5м ниже подошвы ростверка галечник
Столбчатые фундаменты?
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 18:51
#3
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Охх, есть у нас один крупный объект. Сваи нагружены одиночные под 100 тонн, одиночные, забивные при том. Пока всё стоит.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 19:02
1 | #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
трехсвайных ростверков в пособии по проектированию ростверков под колонны не существует,
Кажется, есть в одной из серий на столбчатые ростверки



Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
1. Одноэтажный каркас(монолитные колонны, балки, плиты, плита пола по грунту). N на колонну 70-80т. Геология: на 1.5м ниже подошвы ростверка галечник, следовательно свая-стойка (несет по грунту больше 200т.)
Пока решение: на колонну куст из 4-х забивных свай длиной 3м, половина длины свай срубается, выкидывается (м.б. сделать буронабивные?)
чего бы просто столбчатый фундамент не сделать?
Если все-таки сваи, то для экономии можно попробовать двухсвайный ростверк на колоне рядовой рамы. Хотя как бы 70 тонн на колонну одноэтажной промки - это очень даже прилично, тут не стыдно и 6 свай поставить. Но многосвайность еще нужна ведь для восприятия момента.
Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
2. Двухэтажный каркас(монолитные колонны, балки, плиты, плита пола по грунту). N на колонну до 200т. Геология та же, свая несет дохрена.
Пока решение как и в п.1
Опять же -отчего не сделать столбчатый. Второй вариант - в данном случае можно и шарнирное опирание на сваю сделать.

Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Одно/двухэтажная легкая промка с кранами (металлокаркас, сендвич). Нагрузка на колонну N 30т, M Q около 3т, геология похуже - висячей сваей можно набрать 40-50т длиной 6-7м.
Пока решения нет, решил спросить на форуме
Однажды просчитывал подобный вариант с односвайным ростверком - замоделировал в скаде сваю, жестко соединенную с колонной, при этом по боковой поверхности сваи задал коэффициенты упругого основания, вычисленные по СП24. В результате колонне "добавилось" расчетной длины, а каркас от ветра получил лишние миллиметры горизонтальных перемещений. Какой-то из этих факторов показался критическим - в итоге сделал двусвайные ростверки и соединил их монолитными балками.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 19:24
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Для повышения жесткости свай в горизонтальной плоскости можно сделать "шайбы" по их оголовку.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 19:28
#6
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
Столбчатые фундаменты?
Территория Восточной Сибири, наибольшее распространение получили свайные фундаменты. К тому же если сейчас ростверк высотой 1.2м(я хотел меньше, меня заставили) + 1.5м получится столбчатый 2.7м..(хотя наверно и он будет дешевле свайного). Ну в общем сложившаяся практика проектирования и строительства. Я бы рад сравнить сопротивление грунта основания с напряжением по подошве, посчитать осадку и отдать в производство)

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
можно попробовать двухсвайный ростверк на колоне рядовой рамы
надо рассмотреть вариант, первые два объекта - общественные, а третий промка. Значит можно подумать над двухсвайным. Там по балочному перекрытию перерасход по бетону(пролет 7м, плита 0.2м, балки 400х600h). Отсюда N.

Спасибо за ответы, нужно подумать. Можно еще пару вопросов.. Максимальные горизонтальные перемещения каркаса в каком документе прописаны?( ускорения в СП 20, перемещения не знаю( И приведение в проекте свайного фундамента таблицы с нагрузками на фундамент, это обязательное требование?
Rane вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 19:34
#7
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


ИМХО самое опасное в данном решении - учет допуска свай на точность забивки. Допуск по горизонтали 0,2d, допустим свая 400х400, имеем 5,6тм момента на оголовок от эксцентриситета.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 19:38
#8
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
на точность забивки
Согласен, если применить буронабивные проблема решается?
Rane вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 20:35
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
еглый анализ литературы и норм: трехсвайных ростверков в пособии по проектированию ростверков под колонны не существует,
Для промки в сериях в пособиях спецпроекта точно встречал. Сразу не вспомнить, но поискать можно
Для гражданки в крупнопанельных сериях есть.

Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Согласен, если применить буронабивные проблема решается?
Это спрашивают не на форуме, а по результатам пробных работ. А то я знаю ребят, после которых сваи от оси гуляли +/-0.3 м, а одну увело и на 0.5 м... Да и интернете полно фотографий таких "качественных" работ.
Но одиночные и двойные сваи конечно делали. Первые одиночные буровые сваи-столбы в нашей стране это на знаменитом КАМАЗе...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 22:07
#10
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Нет, буронабивные и буровые гуляют при бурении
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 09:24
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Там по балочному перекрытию перерасход по бетону(пролет 7м, плита 0.2м, балки 400х600h). Отсюда N.
ааа... не разглядел, что монолит. Да без проблем односвайный, даже с учетом увеличения расчетной длины колонны. Кроме того влияние жесткости изгиба сваи в грунте можно в данном случае снизить за счет диафрагм (если позволяет архитектура).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2021, 16:13
#12
tibul_77


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70


Добрый день!
Вот, чтобы тем не плодить решил тут (или новую тему, админ?)...
Фундамент - свайный, сваи - составные, длина 20-22 м. 4 сваи в ростверке дают всего 15% коэф. использования (по Лире).
Хочу перейти на трёхсвайные. Как и у автора выше (по касательной), вопрос по трёхсвайным ростверкам. Скиньте, пожалуйста, номерок, где их можно посмотреть (пособие. серия...)

Axe-d, как раз бить будут в районе Забобурыхи ))

Последний раз редактировалось tibul_77, 18.05.2021 в 16:20.
tibul_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможность применения одиночной сваи под колонну (безростверкового фундамента, свая-колонна и т.д)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможность применения термовкладышей в балке ростверка. Archi_ Конструкции зданий и сооружений 4 13.10.2016 17:22
Как называется тип фундамента, когда под каждую колонну делается отдельный монолитный фундамент ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 9 05.02.2014 16:34
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый vlasctelin Основания и фундаменты 6 04.03.2011 04:01
Возможность применения тросов вместо проката в вертикальных связях umbk Конструкции зданий и сооружений 3 08.07.2009 11:56