Здание однопролетное, с подвесным краном. Основное сечение колонны- двутавр, который становится на нижнюю колонну (технологическую) имеющее по длине 3 разных участка с различными жесткостями( I2 I3 I5). Подскажите как определить расчетные длины в плоскости рамы для каждого отдельного участка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема.jpg
Просмотров: 865
Размер:	52.9 Кб
ID:	205566  

Просмотров: 15418
 
Непрочитано 21.08.2018, 16:40
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Судя по чертежу это - двуступенчатая колонна. Приложение 6 стального СНиПа (и соответсвующие приложения походящих от него документов). Переворачиваем колонну вверх тормашками - получаем колонну защемленную в основании (ригель достаточно жесткий, чтоб так считать) и свободную на конце. Полученную таким способом расчетную длину стоит увеличит процентов на 20% (это от фонаря) поскольку защемление все таки не идеальное. Ну и второй способ - задать в расчетной програме
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 16:44
2 | #3
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Например, вот так
https://vestnik-construction.com.ua/...010/ryumin.pdf
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 17:03
1 | #4
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


См. монографию Катюшина "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" глава 2.9.3.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 19:59
#5
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Судя по чертежу это - двуступенчатая колонна. Приложение 6 стального СНиПа (и соответсвующие приложения походящих от него документов). Переворачиваем колонну вверх тормашками - получаем колонну защемленную в основании (ригель достаточно жесткий, чтоб так считать) и свободную на конце. Полученную таким способом расчетную длину стоит увеличит процентов на 20% (это от фонаря) поскольку защемление все таки не идеальное. Ну и второй способ - задать в расчетной програме
Не совсем двуступенчатая. У этой колонны 4 разные жесткости на одном участке. I1 - основная колонна каркаса. I2 I3 I5 - жесткости "технологической" стойки. Причем I2 I3 I5 по высоте одинаковые (я условно изобразил их разными). Отличаются шириной и толщиной полок
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 20:20
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
У этой колонны 4 разные жесткости на одном участке.
Все, без вопросов. Думаю, что тогда считать в программе какой-то. И, по моему, надежнее всего будет по деформированной схеме просчитать.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2018, 21:52
#7
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Все, без вопросов. Думаю, что тогда считать в программе какой-то. И, по моему, надежнее всего будет по деформированной схеме просчитать.
Посчитал в скаде. Ну, значения, мягко говоря, меня пугают
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_8.png
Просмотров: 501
Размер:	29.5 Кб
ID:	205673  
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 08:49
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Посчитал в скаде.
Это в каком СКАДе есть индикация расчетных длин?
Цитата:
Ну, значения, мягко говоря, меня пугают
Почему? Элементы не проходят?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 09:02
#9
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это в каком СКАДе есть индикация расчетных длин?
Почему? Элементы не проходят?
Да, в скаде есть индикация.

У меня кусок колонны длиной 1,5 м с коэффициентом расчетной длины 44 не проходит. Или я не правильно читаю результаты
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 09:38
#10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Да, в скаде есть индикация.
У меня кусок колонны длиной 1,5 м с коэффициентом расчетной длины 44 не проходит. Или я не правильно читаю результаты
Вроде как в SCADе говорится, что при разбитии стержня на подстержни (узлами) свободная длина для каждого отрезка будет показываться как для всего стержня. Точнее, в учебнике SCAD в примере расчёта коэффициентов свободных длин для стержня переменного сечения говорится, цитирую дословно, "когда реальный стержень разбит на конечные элементы, то в результате расчёта выдаётся свободная длина каждого из этих конечных элементов"
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 13:46
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Да, в скаде есть индикация.
Понятно, что есть. Хотелось бы уточнить релиз СКАДа, индикаци Lр не была всегда...можно скан "кнопки" показать?
Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
У меня кусок колонны длиной 1,5 м с коэффициентом расчетной длины 44 не проходит. Или я не правильно читаю результаты
Скорее не проходит по предельной гибкости. Так расчетные длины СКАД не годятся для проверки по ПГ. Для проверки по ПГ не годятся даже мю из СП (типа мю=3), хотя в СП же написано, что ПГ надо проверять при той расчетной длине, при которой проверяется устойчивость (через фи).
Надо смотреть модель в расчете.
Вы не путаете мю с Lр? В СКАД нет расчета мю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 14:29
#12
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop: Секретная кнопка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 346
Размер:	10.9 Кб
ID:	205693  
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 15:06
#13
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Понятно, что есть. Хотелось бы уточнить релиз СКАДа, индикаци Lр не была всегда...можно скан "кнопки" показать?
Скорее не проходит по предельной гибкости. Так расчетные длины СКАД не годятся для проверки по ПГ. Для проверки по ПГ не годятся даже мю из СП (типа мю=3), хотя в СП же написано, что ПГ надо проверять при той расчетной длине, при которой проверяется устойчивость (через фи).
Надо смотреть модель в расчете.
Вы не путаете мю с Lр? В СКАД нет расчета мю.
тут есть возможность вывода как свободной длины, так и коэффициента. Scad 21,1,7(самый последний)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 276
Размер:	146.2 Кб
ID:	205700  
Вложения
Тип файла: zip отдельно рама.zip (8.9 Кб, 97 просмотров)
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 16:37
#14
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
У меня кусок колонны длиной 1,5 м с коэффициентом расчетной длины 44 не проходит.
Ильнур Вас обучит своему "методу" определения расчетных длин и все пройдет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так расчетные длины СКАД не годятся для проверки по ПГ. Для проверки по ПГ не годятся даже мю из СП (типа мю=3), хотя в СП же написано, что ПГ надо проверять при той расчетной длине, при которой проверяется устойчивость (через фи).
Вот, уже началось обучение.
Но лучше посмотрите последние презентации с семинаров скад. Там популярным языком рассказывается что подразумевается под понятием "расчетная длина" в СНиПе и что в СКАДе.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 19:54
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Offtop: Секретная кнопка
Офигеть, не знал. Когда успели...
Цитата:
тут есть возможность вывода как свободной длины, так и коэффициента. Scad 21,1,7(самый последний)
Опупенно. Я так понимаю, что при пространственном расчете для одного элемента выводится наибольшее мю из двух?
Цитата:
Ильнур Вас обучит своему "методу" определения расчетных длин и все пройдет.
Всенепремено обучу. Урок 1 - вводишь предложенные мю, и все проходит . Кстати бывает что не проходит. Тогда см. Урок2. Естестсвенно речь не о самом уязвимом элементе, о котором СКАД сообщает - для него мю меньше уже не найти.
Комментарий к Уроку 1 из ссылки Руматы:
Цитата:
Возможность принимать расчетные длины активных элементов из расчета устойчивости всей рамы при пропорциональном увеличении нагрузок...требует исследования! В запас расчетные длины активных и пассивных элементов лучше принимать из одной расчетной модели
Урок 2. Если большое мю причиняет таки неудобства, нужно копать глубже. Первый метод - просто берем голую модель в системе без нагрузок и грузим отдельный элемент продольной нагрузкой (уравновешанной, т.е. прикладываем 1 Н (1 кг, 1 тонна и т.д.) к концам, и употребляем полученное мю, в т.ч. и для проверки по ПГ.
Урок 3. Ни в коем случае не идти по методу Руматы - его метод предполагает анализ до 100500-й формы или до скончания века - что наступит раньше, т.е.эффективней сразу застрелиться.
Урок 4. Более-менее реальный путь - специальная загрузка системы , такая, чтобы все элементы оказались одинаково уязвимыми - см. в той же ссылке.
Резюме: прежде чем кинуться в уточнение мю спецметодами, попробуй применить то, что есть.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.08.2018 в 20:02.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 20:29
#16
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Первый метод - просто берем голую модель в системе без нагрузок и грузим отдельный элемент продольной нагрузкой (уравновешанной, т.е. прикладываем 1 Н (1 кг, 1 тонна и т.д.) к концам, и употребляем полученное мю, в т.ч. и для проверки по ПГ.
Реально работает? =) Или прикалываешься? (Модель плоская подразумевается?)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 20:39
#17
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Но лучше посмотрите последние презентации с семинаров скад. Там популярным языком рассказывается что подразумевается под понятием "расчетная длина" в СНиПе и что в СКАДе.
Подгонка под результат и то приближённая. Вот как такое возможно в наше время? Ну другие же могут...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 00:12
#18
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Первый метод - просто берем голую модель в системе без нагрузок и грузим отдельный элемент продольной нагрузкой (уравновешанной, т.е. прикладываем 1 Н (1 кг, 1 тонна и т.д.) к концам, и употребляем полученное мю, в т.ч. и для проверки по ПГ.
Никогда так не делайте, это не верный подход в принципе, т.к. оставшаяся без нагрузок "голая" модель будет неестественно поддерживать единственный искусственно нагруженный элемент. Такая, ничем не обоснованная поддержка, чревата необоснованным уменьшением вычисляемой расчетной длины.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Урок 3. Ни в коем случае не идти по методу Руматы - его метод предполагает анализ до 100500-й формы или до скончания века - что наступит раньше, т.е.эффективней сразу застрелиться.
Не нужно зря пугать людей. У руматы значительно больше методов определения СНиПовских расчетных длин, кроме анализа высших форм потери устойчивости. Примеры были всем показаны и их может проверить(повторить) любой желающий.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Подгонка под результат и то приближённая. Вот как такое возможно в наше время? Ну другие же могут...
Ничего не понял. Кто такие эти другие (которые могут) и где подгонка в наше время?
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:01
#19
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Никогда так не делайте, это не верный подход в принципе
Мы люди простые в высших формах мало понимаем, проба показала какие то левые результаты
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33333.jpg
Просмотров: 282
Размер:	42.0 Кб
ID:	205711  
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:17
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
проба показала какие то левые результаты
Классика! мю = 2. Что и требовалось доказать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? Romashkin Металлические конструкции 11 03.02.2017 08:00
Коэффициент расчетной длины для данного случая Mst_61 Конструкции зданий и сооружений 364 09.06.2016 23:24
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56