24.10.2012, 12:35 | #1 | |
Несущая способность деревянных стропил при пролете 15м
Москва
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 11702
|
|
||||
Регистрация: 24.10.2012
Москва
Сообщений: 7
|
Возможно сделать замену монолитного пояса на стальной двутавр по периметру. И через пластины жестко схватить мауэрлат (или вообще мауэрлат положить металлический). Вот только не знаю как грамотно соединить деревянную стропильную ногу с металлической базой. Может отошлете меня на нужный узел?
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 22
|
Если здание монолитное, то считаю для восприятия распора-монолитный Ж/Б каркас в уровне кровли с заполнением кирп. Если зд. кирпичное и без стоек , то остается вероятность что кровля будет улыбаться. Мо быть поменять очертание кровли и материал?
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Уже кто-нибудь решил бы эту задачу! |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2012
Москва
Сообщений: 7
|
Здание кирпичное. Наружные стены толщиной 800мм из кирпича - несущие. Чердачное перекрытие обрушилось и было заменено (до нас) на перекрытие из ПРТм-2 по стальным балкам (30Ш2) (оно же стало перекрытием под мансарду). Балки по расчету на пределе по прогибам. Т.е. опираться на перекрытие нельзя. Заказчик "лучше всех знает" и отказывается переходить не только на металл, но даже на клееный брус - только доска, и запрещает ставить стойки под конек. В длину здание 15м (т.е. 15х15м). Т.е. мы не знаем даже как конек нормально закрепить. Более того, для экономии площадей нас ограничили стеной в 490мм выше отметки пола мансарды. На стене монолитный пояс 300х300 по периметру здания. Сегодня еще раз говорил с заказчиком - можно поставить 2 стойки под конек, но у меня дилема - стойка не может опереться на существующее перекрытие, под нее надо заводить колонну. Колонну можно подвести из кирпича под центральный двутавр. Но как поставить стойку на сам двутавр - не хватает мне опыта и образования. Стойка из дерева на стальном двутавре, который опирается на кирпичную кладку - такого я не делал никогда. Подскажите такое соединение. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2012
Москва
Сообщений: 7
|
Интересная конструкция. Я думаю можно попробовать сделать такую. Но я бы еще увеличил угол ската хотябы до 30 градусов. Есть какая-нибудь программка для расчетов подобных ферм? Проектировщики пересчитают, но боюсь уйдет на это как обычно неделя. Я бы для себя хотел проверить.
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Ну проблема граничных условий - вещь давно известная и всеми забиваемая) Приблизительно верный результат выйдет при "классическом статически определимом закреплении" стропильных ног (неподвижный и подвижный шарниры). Там уж и оцените несущую способность ваших конструкций. И посмотрите, развалится кирпич или нет.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
1. Опоры подвижные. Стропильные ноги разъезжаются, весь распор воспринимает затяжка, усилия в системе возникают мама не горюй. 2. Опоры неподвижные. Весь распор (от 0.2т/м.п. нагрузки на стропила примерно 2.7т горизонтальная в опоре получается) приходит на стены, затяжка работает как сжатый элемент, но усилия в системе уже вполне терпимые. Вывод: предложенная изначально система жизнеспособна только при неподвижных опорах. Остается решить следующую задачу - как обеспечить неподвижность опор? Либо нужно менять систему. Так понятней? А Вы слишком глубоко погружаетесь в упруго-податливые опоры и соединения. Такую задачу можно только численным методом решать и явно не на коленке. Конечные жесткости всех элементов, соединений, закреплений знать надо опять же. Можно еще геометрическую нелинейность учесть. Только зачем? И так понятно, что первый вариант кровли разложется под собственным весом. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Можно разобрать кладку до перекрытия и поставить деревянные рамы, наподобие таких как представлены ниже на изображениях. А в уровне перекрытия организовать затяжки.
p.s. могу запроектировать такую конструкцию, обращайтесь в личку. [IMG]http://*****.ru/upload/iblock/aac/605.jpg[/IMG][IMG]http://*****.ru/upload/iblock/87e/638.jpg[/IMG] |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Несущая способность глиняной стены. | lessness | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.08.2012 19:54 |