| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.11.2012, 12:26 | #1 | |
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 3780
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Необходимо считать - какой узел сопряжения хотите - жесткий или шарнирный? Если жесткий - ставите пластину в направлении гориз. силы, делаете расчеты:
1) анкеровки закладной детали в монолите, 2) сварных швов крепления пластины (на М и N), 3) поперечного сечения пластины (на М, на смятие под болтом), 4) болтов - на смятие древесины, изгиб болта, 5) стойку (на М + N, не на смятие). Если опирание - шарнирное, смысла делать соединение с пластиной и стяжными болтами не вижу (к тому же - многодельно, есть простые шарнирные узлы в сериях).
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
|